Kombinowałem na różne sposoby i zrezygnowałem z dodania dodatkowych akcji i reakcji w GUI bo strasznie to komplikowało interfejs i tylko nie liczni by to ustawili.
Więc zrobiłem to bardzo prosto
Wybierając tą opcję będziecie mogli załączyć na stałe przekaźnik przez przytrzymanie (długość przytrzymania ustawia się w GUI), a dodatkowo dla wciśnięcia przycisku będziecie mogli wybrać co ma się wydarzyć włączyć/wyłączyć/zmienić stan.
Automat schodowy...
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Nawet w weekend nie zwalniasz i pracujesz .
Aktualizacja zrobiona działa świetnie
Jedyne spostrzeżenie to gdy jest włączony automat i odlicza czas to gdy przytrzyma przycisk przełącza na stałe i przekaźnik rozłączy na ułamek sekundy .
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Wstyd się przyznać ale ja mam w garażu właśnie bistabilny z obcją schodowego.krycha88 wrote: Sat Aug 05, 2023 12:24 pm działa z monostabilnym. A ktoś używa automatu schodowego przy bistabilnym wyłączniku?
https://pietras-81.aqi.eco/
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Przerobię to aby dało się ta akcje wykorzystać również dla bistabilnych przelaczników.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
za namową @lukfud poukładałem trochę inaczej opcje w GUI oraz zmieniłem działanie 
Więc teraz opcję automatu schodowego przeniosłem do Akcji na pierwszy rzut oka zmiana kosmetyczna ale nie do końca. Dzięki temu akcję włączenia automatu schodowego na stałe możemy obsłużyć dla przycisku monostabilnego oraz bistabilnego.
Dla przycisku monostabilnego możecie włączyć/wyłączyć automat oraz dodatkowo na przytrzymaniu przycisku automat włączy się na stałe a kolejne wciśnięcie przycisku wyłączy automat.
Dla przycisku bistabilnego każde przełączenie włączy/wyłączy automat oraz dodatkowo dwa przełączenia przycisku włączy automat na stałe a kolejne przełączenie go wyłączy.
Więc teraz opcję automatu schodowego przeniosłem do Akcji na pierwszy rzut oka zmiana kosmetyczna ale nie do końca. Dzięki temu akcję włączenia automatu schodowego na stałe możemy obsłużyć dla przycisku monostabilnego oraz bistabilnego.
Dla przycisku monostabilnego możecie włączyć/wyłączyć automat oraz dodatkowo na przytrzymaniu przycisku automat włączy się na stałe a kolejne wciśnięcie przycisku wyłączy automat.
Dla przycisku bistabilnego każde przełączenie włączy/wyłączy automat oraz dodatkowo dwa przełączenia przycisku włączy automat na stałe a kolejne przełączenie go wyłączy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Wrzucę GG u siebie i sprawdzę toLukiSpajder wrote: Sat Aug 05, 2023 7:25 pm Działa dobrze
Rewelacja![]()
Jedynie tak jak mówiłem jeśli jest włączony automat schodowy a przełączamy na stałe to przekaźnik na sekundę się przełączy .
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Dziękuję bardzo jutro zaktualizuje soft.krycha88 wrote: Sat Aug 05, 2023 6:42 pm automatttt.JPG
za namową @lukfud poukładałem trochę inaczej opcje w GUI oraz zmieniłem działanie
Więc teraz opcję automatu schodowego przeniosłem do Akcji na pierwszy rzut oka zmiana kosmetyczna ale nie do końca. Dzięki temu akcję włączenia automatu schodowego na stałe możemy obsłużyć dla przycisku monostabilnego oraz bistabilnego.
Dla przycisku monostabilnego możecie włączyć/wyłączyć automat oraz dodatkowo na przytrzymaniu przycisku automat włączy się na stałe a kolejne wciśnięcie przycisku wyłączy automat.
Dla przycisku bistabilnego każde przełączenie włączy/wyłączy automat oraz dodatkowo dwa przełączenia przycisku włączy automat na stałe a kolejne przełączenie go wyłączy.
https://pietras-81.aqi.eco/