robertklepacki94 wrote: Tue Aug 08, 2023 9:01 pm @klew wyjaśnił to w sposób odpowiedni.
Z doświadczenia wiem że te kontrolki nie posiadają separacji galwanicznej(nie wiem jak MEW-01) i w przypadku takiego połączenia jakie masz , podczas wyłączenia lub wybicia tej 1F RCD, możesz się mocno zdziwić jak na przewinie neutralnym pokaże się napięcie.

Dodatkowo widząc te cienkie przewody które idą do kontrolki faz podpięte zaraz za rozłączniki główny, włosy jeżą mi się na głowie, nie mógłbym spać zostawiajac komuś taka instalacje. Mam nadzieje że w przyłączy masz max 25A.
A jakim przewodami podpinasz kontrolki. Jeżeli twierdzisz że za cienkie.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

A może w takim razie N podać z kontrolki faz ale ona jest przed różnicówkami nie będzie wybijać różnicówki bo Przemek wspominał z kolei że N może być z dowolnego miejsca byle za RDC
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

To ja chyba trochę wprowadziłem w błąd proponując pójście na łatwiznę i zasilenie z kontrolki faz, nie zwróciłem uwagi na to że kontroli faz są wpięte przed a nie za różniczką. Proponuje dla świętego spokoju i bezsennych nocy przełożyć zasilanie mewa za różniczkę 3f i dać również z niej N. Będzie zgodnie ze sztuką.
https://pietras-81.aqi.eco/
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Mmof wrote: Wed Aug 09, 2023 4:45 am
robertklepacki94 wrote: Tue Aug 08, 2023 9:01 pm @klew wyjaśnił to w sposób odpowiedni.
Z doświadczenia wiem że te kontrolki nie posiadają separacji galwanicznej(nie wiem jak MEW-01) i w przypadku takiego połączenia jakie masz , podczas wyłączenia lub wybicia tej 1F RCD, możesz się mocno zdziwić jak na przewinie neutralnym pokaże się napięcie.

Dodatkowo widząc te cienkie przewody które idą do kontrolki faz podpięte zaraz za rozłączniki główny, włosy jeżą mi się na głowie, nie mógłbym spać zostawiajac komuś taka instalacje. Mam nadzieje że w przyłączy masz max 25A.
A jakim przewodami podpinasz kontrolki. Jeżeli twierdzisz że za cienkie.
1. Jeśli zabezpieczenie głowne nie jest wiekszę niż 20A (nie mylić z ogranicznikiem mocy coraz częściej stosowanym), podłączam przewodem 2,5mm (w grupie 2 ma on wartość znamienową mocy 26A).
2. Jeśli zabezpieczenie główne jest większe niż 20A podłączam kontorolki za jakim kolwiek mniejszym zabezpieczeniem w rozdzielnicy np. Gniazdo siłowe garaż( które jest mniejsze niż 20A). I uprzedając ptytania, te kontrolki moją tylko informować czy są obecne wszystkie fazy i nie ma obowiązku połączać ja zaraz za rozłącznikiem.
3. Jeśli zabazpieczenia w rozdzielni są wieksze niż 20A , dobezpieczam taki obwód np B2/3 i wtedy mogę zastosować przewody nawet 0,75mm. Tu trzeba zawsze tak zaplanować i dobrać rozdzielnię żeby zostawić sobie rezerwę minimum 30%.

W przypadku MEW-01, ja zaswsze stosuje zabezpienie typu ,,S'' o odpowiednio małym zakresie, dlatego że w przypadku awari innego obwodu MEW mógł dalej pracować.
Moduł GBM to dobra opcja dla zastosowania przed MEW ale w sutuacji gdzie max zabepieczenie przed GBM nie przekaracza 20A.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Pietras81 wrote: Wed Aug 09, 2023 6:14 am To ja chyba trochę wprowadziłem w błąd proponując pójście na łatwiznę i zasilenie z kontrolki faz, nie zwróciłem uwagi na to że kontroli faz są wpięte przed a nie za różniczką. Proponuje dla świętego spokoju i bezsennych nocy przełożyć zasilanie mewa za różniczkę 3f i dać również z niej N. Będzie zgodnie ze sztuką.
Z PRZED różnicówki !!!!!
Kontorolki są zasilone z przed lub z za rozłącznika(ciężko okreśłić po zdjęciu) to N na kontrolki faz nie może być z za RCD.
P.S. Jeśli te kontrolki faz są faktycznie z przed rozłączniaka głównego to przepioł bym je za rozlącznik, tak co by wyłączyć rozłącznik i mieć pewność że w całej rozdzielni nie ma napięcia.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

Pietras81 wrote: Wed Aug 09, 2023 6:14 am To ja chyba trochę wprowadziłem w błąd proponując pójście na łatwiznę i zasilenie z kontrolki faz, nie zwróciłem uwagi na to że kontroli faz są wpięte przed a nie za różniczką. Proponuje dla świętego spokoju i bezsennych nocy przełożyć zasilanie mewa za różniczkę 3f i dać również z niej N. Będzie zgodnie ze sztuką.
A dlaczego wszyscy się upieracie żeby MEW podpiąć za RDC a tak naprawdę zabezpieczył go GBM-03 który ma wkładki topikowe i zadziałają podczas przepięcia a MEW nie posiada nawet złącza PE . Ja osobiście mam MEW zamontowany w skrzynce z licznikiem na zewnątrz i zabezpieczony 3xB10 działa już 2 lata i gdzie występowały przepięcia i zawarło przewody na lini głównej i jakoś wszystko żyje, raczej jest małe prawdopodobieństwo że będzie przepiecie na obudowę MEW-01 i kogoś porazi prądem. To nie pralka czy lodówka kto tam będzie zaglądał i wkładał ręce.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

MEW-01 działa w II klasie ochronnosci i nie potrzebuje PE.
Powiedzenie ,,podłącz za RCD'' wzieło się z tego że w wielu mieszkaniach i rozdzielnicach wyłączniki RCD montowane są jako główne ,,Wyłączniki''. :)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

robertklepacki94 wrote: Wed Aug 09, 2023 6:23 am
Mmof wrote: Wed Aug 09, 2023 4:45 am
robertklepacki94 wrote: Tue Aug 08, 2023 9:01 pm @klew wyjaśnił to w sposób odpowiedni.
Z doświadczenia wiem że te kontrolki nie posiadają separacji galwanicznej(nie wiem jak MEW-01) i w przypadku takiego połączenia jakie masz , podczas wyłączenia lub wybicia tej 1F RCD, możesz się mocno zdziwić jak na przewinie neutralnym pokaże się napięcie.

Dodatkowo widząc te cienkie przewody które idą do kontrolki faz podpięte zaraz za rozłączniki główny, włosy jeżą mi się na głowie, nie mógłbym spać zostawiajac komuś taka instalacje. Mam nadzieje że w przyłączy masz max 25A.
A jakim przewodami podpinasz kontrolki. Jeżeli twierdzisz że za cienkie.
1. Jeśli zabezpieczenie głowne nie jest wiekszę niż 20A (nie mylić z ogranicznikiem mocy coraz częściej stosowanym), podłączam przewodem 2,5mm (w grupie 2 ma on wartość znamienową mocy 26A).
2. Jeśli zabezpieczenie główne jest większe niż 20A podłączam kontorolki za jakim kolwiek mniejszym zabezpieczeniem w rozdzielnicy np. Gniazdo siłowe garaż( które jest mniejsze niż 20A). I uprzedając ptytania, te kontrolki moją tylko informować czy są obecne wszystkie fazy i nie ma obowiązku połączać ja zaraz za rozłącznikiem.
3. Jeśli zabazpieczenia w rozdzielni są wieksze niż 20A , dobezpieczam taki obwód np B2/3 i wtedy mogę zastosować przewody nawet 0,75mm. Tu trzeba zawsze tak zaplanować i dobrać rozdzielnię żeby zostawić sobie rezerwę minimum 30%.

W przypadku MEW-01, ja zaswsze stosuje zabezpienie typu ,,S'' o odpowiednio małym zakresie, dlatego że w przypadku awari innego obwodu MEW mógł dalej pracować.
Moduł GBM to dobra opcja dla zastosowania przed MEW ale w sutuacji gdzie max zabepieczenie przed GBM nie przekaracza 20A.
Ok rozumiem Cię też bym tak zrobił ale nie ramar4 budował rozdzielnie tylko elektryk prawdopodobnie z uprawnieniami popełnił błąd nie wiem dlaczego, ale jeżeli chodzi o MEW moim zdaniem wystarczy zabezpieczenie które zastosował.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Zależy jakie ma zabezpieczenie główne, oby nie 40A :D

Po samej filmie Moeller obstawima że rozdzielnia ma 10-15 lat a wtedy tak wiekszoćś robiła.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

robertklepacki94 wrote: Wed Aug 09, 2023 7:02 am Zależy jakie ma zabezpieczenie główne, oby nie 40A :D

Po samej filmie Moeller obstawima że rozdzielnia ma 10-15 lat a wtedy tak wiekszoćś robiła.
Licznik miał wymieniony niedawno więc prawdopodobnie ma założone zabezpieczenie poprawne. 😉
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.