To mam kontrolki faz pod rdc 3 f podłączyć i zasilanie mewki z kontrolek razem z N?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

ramar4 wrote: Wed Aug 09, 2023 5:40 am A może w takim razie N podać z kontrolki faz ale ona jest przed różnicówkami nie będzie wybijać różnicówki bo Przemek wspominał z kolei że N może być z dowolnego miejsca byle za RDC
Przemek napisał coś innego niż Ty:
"Możesz wziąć go z dowolnego miejsca byle zza różnicówki z której bierzesz L do zasilania MEW-a. Inaczej będzie ją wywalać."

Wszystkie L wchodzące do MEW muszą być zza tej samej różnicówki, co N wchodzący do MEW.
Innymi słowy, jeśli chcesz podłączać MEW pod różnicówkę, to musi to być różnicówka 3-fazowa.


Dorzucając swoje 3 grosze do dyskusji o grubości przewodów:

Zabezpieczenia przeciążeniowe (czyli te tradycyjne "bezpieczniki", które nie są różnicówkami) dobiera się nie do ochorny urządzeń podłączonych do danych obwodów, tylko do ochrony instanalacji. One nie zabezpieczają przed uszkodzeniem urządzenia, tylko zabezpieczają obwód na wypadek uszkodzenia urządzenia lub zwarcia spowodowanego czymś innym.

Normalnie cały proces wygląda tak, że liczysz jakie na danym obwodzie może być maksymalne obciążenie (prąd), do tego dobierasz przewód o odpowiednim przekroju, biorąc również pod uwagę warunki w jakich będzie on położony i długość - z odpowiednim marginesem. I do tego dobiera się zabezpieczenie tak, aby nie wybijało przy zaprojektowanym obciążeniu, oraz aby przewody się nie spaliły, gdy obciążenie przez długi czas jest w okolicy maksymalnego dopuszczalnego przez bezpiecznik.

Z tego wynika, że przekrój przewodów nie może maleć, gdy podłączasz kolejne rzeczy w rozdzielnicy, chyba, że za zabezpieczeniem przeciwprądowym.
Przykładowo jeśli zabezpieczenia główne przy liczniku jest na poziomie 30 A, to w rozdzielni musisz mieć przewody minimum 4 mm2 doprowadzone do zabezpieczeń przeciwprądowych. Redukcja przedowu na 2,5 mm2 jest możliwa tylko, gdy pojawi się tam na zabezpieczenie w stylu 16 A. (to jest poglądowy przykład, nie liczyłem, ani nie sprawdzałem tego dokładnie i w jakimś konkretnym zastosowaniu, może się okazać, że wartości, które podałem są błędne).

Ja ogólnie wyrzuciłbym tą kontrolkę faz, bo masz kontrolę faz wbudowaną w MEW, więc ta pierwsza nie jest już potrzebna, a tylko prąd zużywa.
ramar4 wrote: Wed Aug 09, 2023 7:47 am To mam kontrolki faz pod rdc 3 f podłączyć i zasilanie mewki z kontrolek razem z N?
Ja bym na Twoim miejscu poszukał elektryka, który by to podłączył za Ciebie. To nie musi być osoba znająca się na "smart home" czy na Supli. Wystarczy, że umie czytać schematy, a każdy elektryk powinien to umieć.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

Więc @klew jeżeli ja mam podpięte MEW do WLZ bezpośrednio przy liczniku i zabezpieczone 3xB10(bo takie miałem) to zalecił byś mi żebym tam dołożył Wyłącznik różnicowoprądowy wydaję mi się że nie ma potrzeby.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Mmof wrote: Wed Aug 09, 2023 8:06 am Więc @klew jeżeli ja mam podpięte MEW do WLZ bezpośrednio przy liczniku i zabezpieczone 3xB10(bo takie miałem) to zalecił byś mi żebym tam dołożył Wyłącznik różnicowoprądowy wydaję mi się że nie ma potrzeby.
Mi się wydaje, że nie potrzeba. Ale nie znam wszystkich przepisów, norm, wytycznych dotyczących instalacji elekrtycznych. Także ja mogę sobie porozmawiać i powiedzieć co myślę na ten temat, ale moja oficjalna odpowiedź brzmi: nie wiem, nie mam odpowiedniej wiedzy, wykształcenia, ani uprawnień :)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Nie chcę kontrolek wyżucać mewka dziś jest a za rok może iei nie być
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

klew wrote: Wed Aug 09, 2023 8:08 am
Mmof wrote: Wed Aug 09, 2023 8:06 am Więc @klew jeżeli ja mam podpięte MEW do WLZ bezpośrednio przy liczniku i zabezpieczone 3xB10(bo takie miałem) to zalecił byś mi żebym tam dołożył Wyłącznik różnicowoprądowy wydaję mi się że nie ma potrzeby.
Mi się wydaje, że nie potrzeba. Ale nie znam wszystkich przepisów, norm, wytycznych dotyczących instalacji elekrtycznych. Także ja mogę sobie porozmawiać i powiedzieć co myślę na ten temat, ale moja oficjalna odpowiedź brzmi: nie wiem, nie mam odpowiedniej wiedzy, wykształcenia, ani uprawnień :)
Czyli wychodzi na to że zabezpieczenie w postaci GBM-03 sam w sobie wystarczy nawet jeżeli MEW jest wpięty przed Wyłącznikiem Różnicowoprądowym a więc @ramar4 też ma podpięte prawidłowo , klew też wydaję mi się że nie ma potrzeby zmieniania sposobu podłączenia.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Dzwoniłem do zamela opisałem jak mam to oodlączone i na wsparciu powiedział że nie ma znaczenia że ,N wziąłem z rdc 1f jak zasilanie mew jest z przed rdc więc nie wiem sam hehe
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

ramar4 wrote: Wed Aug 09, 2023 8:39 am Dzwoniłem do zamela opisałem jak mam to oodlączone i na wsparciu powiedział że nie ma znaczenia że ,N wziąłem z rdc 1f jak zasilanie mew jest z przed rdc więc nie wiem sam hehe
Możesz tak zostawić oczywiście według mnie , każdy ma swoje zdanie.😉
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Mmof wrote: Wed Aug 09, 2023 8:27 am
klew wrote: Wed Aug 09, 2023 8:08 am
Mmof wrote: Wed Aug 09, 2023 8:06 am Więc @klew jeżeli ja mam podpięte MEW do WLZ bezpośrednio przy liczniku i zabezpieczone 3xB10(bo takie miałem) to zalecił byś mi żebym tam dołożył Wyłącznik różnicowoprądowy wydaję mi się że nie ma potrzeby.
Mi się wydaje, że nie potrzeba. Ale nie znam wszystkich przepisów, norm, wytycznych dotyczących instalacji elekrtycznych. Także ja mogę sobie porozmawiać i powiedzieć co myślę na ten temat, ale moja oficjalna odpowiedź brzmi: nie wiem, nie mam odpowiedniej wiedzy, wykształcenia, ani uprawnień :)
Czyli wychodzi na to że zabezpieczenie w postaci GBM-03 sam w sobie wystarczy nawet jeżeli MEW jest wpięty przed Wyłącznikiem Różnicowoprądowym a więc @ramar4 też ma podpięte prawidłowo , klew też wydaję mi się że nie ma potrzeby zmieniania sposobu podłączenia.
Przy odpowiednim zastosowaniu zabezpieczeń i doborze przewodów. Pisze już kolejny post a dalej nie wiem jakie jest zabezpieczenie główne.
Jeśli na poziome 20A -Wymiana przewódów od IS,a do kontrolek i GBM na przekrój 2,5mm i przepięcei N przed RCD
Jeśli wyzsze niż 20A - Dołożenie zabezpieczenie np. B4,B6/3 do którego zasilanie będzie szło przekrojem 4 lub 6 mm, a za nim zabezpieczamy Kontrolki i MEW.

GBM-03 przyjmuje tylko przekrór 2,5mm, wieć stosowanie przewodów o większym przekroju jest nie realne.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

ramar4 wrote: Wed Aug 09, 2023 8:39 am Dzwoniłem do zamela opisałem jak mam to oodlączone i na wsparciu powiedział że nie ma znaczenia że ,N wziąłem z rdc 1f jak zasilanie mew jest z przed rdc więc nie wiem sam hehe
Ma to znacznie. Jeśli L weźmiesz sprzed rcd, a N z za rcd (lub odwrotnie) to będzie wywalać różnicówkę.
Znajomy kiedyś mnie poprosił abym wpadł do niego do firmy ponieważ kupili MEW-a i jest problem.
Ich nadworny elektryk stwierdził, że MEW musi być uszkodzony. Okazało się, że N był spoza rcd.
SUPLA.... Nareszcie w domu.