Mmof wrote: Wed Aug 09, 2023 10:03 am dlatego pytałem jaki przekrój powinien być według was do lampek kontrolnych skoro 1,5mm2 to za cienki.
Powinien być taki, jaki wynika z wcześniejszych zabezpieczeń prądowych.
djalex wrote: Wed Aug 09, 2023 10:11 am Przewód "do kontrolek" powinien być o takim przekroju jak wielkie jest obciążenie "za nimi".
Nie "obciążenie za nimi", tylko "zabezpieczenie przed nimi" :)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

klew wrote: Wed Aug 09, 2023 10:12 am

Nie "obciążenie za nimi", tylko "zabezpieczenie przed nimi" :)
Nie zgadzam się. To pytanie @klew: jakie to obciążenie jest między zabezpieczeniem przedlicznikowym a w tym przypadku GBM?
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Zamuwilem to co dajleks proponuje i z tej kontrolki zasile mewa oraz zmienię przewody do kontrolki na 1.5 bo takie też mam z obecnej kontrolki do gbm
https://allegro.pl/oferta/fif-lampka-ko ... 9761394595
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

No i dodatkowo jak MEW będzie zasilony zza tego F&F'a (przy odpowiednio dobranych wkładkach) to GBM jest zbędny.
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Niech zostanie gmb jaki przewód do tej kontrolki 1.5:wystarczy ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Niech zostanie GBM? A co to, na ozdobę?
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

A co z nim zrobię ,? Będzie w czymś on przeszkadzał za dużo zabezpieczeń będzie?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

ramar4 wrote: Wed Aug 09, 2023 10:28 am Niech zostanie gmb jaki przewód do tej kontrolki 1.5:wystarczy ?
O to możesz zapytać Zamela albo wyczytać z DTR-ki MEW.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

ramar4 wrote: Wed Aug 09, 2023 10:34 am A co z nim zrobię ,? Będzie w czymś on przeszkadzał za dużo zabezpieczeń będzie?
Masz okazję żeby się doszkolić.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

djalex wrote: Wed Aug 09, 2023 10:15 am
klew wrote: Wed Aug 09, 2023 10:12 am Nie "obciążenie za nimi", tylko "zabezpieczenie przed nimi" :)
Nie zgadzam się. To pytanie @klew: jakie to obciążenie jest między zabezpieczeniem przedlicznikowym a w tym przypadku GBM?
To nie jest istotne. W przyadku awarii "GBM" (coś tam się spaliło, zwrały się ścieżki), albo mysz nadgryzła dwa przewody idące do GBM i doprowadziła do zwarcia, może dojść do sytuacji, że np. będzie tam leciało 40 A. Linki zasilające "GBM" są np. 1,5 mm2. Zabezpieczenie przedlicznikowe na poziomie 60 A.
W efekcie te linki od zasilania "GBM" zaczną się palić i mogą uszkodzić inne obwody. Przy odrobinie szczęścia coś w "GBM" przepali się szybciej i przerwie obwód, a jak nie będziesz miał szczęścia, to spalisz dom.

Dlatego nie możesz tam dać przewodu o średnicy mniejszej, niż jego wcześniejsze zabezpieczenie prądowe. Jeśli taki "GBM" ma styki na maks. 2,5 mm2, a wcześnijesze zabezpieczenie jest takie, że wymaga np. 4 mm2, albo 6 mm2, to musisz tam dołożyć dodatkowe zabezpieczenie, ktore pozwoli Tobie zredukować przekrój.

Jeszcze raz to napiszę: zabezpieczenia nadprądowe zabezpieczają obwód i instalację, a nie urządzenia, które są tam podłączone.