djalex wrote: Wed Aug 09, 2023 10:15 am
klew wrote: Wed Aug 09, 2023 10:12 am
Nie "obciążenie za nimi", tylko "zabezpieczenie przed nimi"
Nie zgadzam się. To pytanie @klew: jakie to obciążenie jest między zabezpieczeniem przedlicznikowym a w tym przypadku GBM?
To nie jest istotne. W przyadku awarii "GBM" (coś tam się spaliło, zwrały się ścieżki), albo mysz nadgryzła dwa przewody idące do GBM i doprowadziła do zwarcia, może dojść do sytuacji, że np. będzie tam leciało 40 A. Linki zasilające "GBM" są np. 1,5 mm2. Zabezpieczenie przedlicznikowe na poziomie 60 A.
W efekcie te linki od zasilania "GBM" zaczną się palić i mogą uszkodzić inne obwody. Przy odrobinie szczęścia coś w "GBM" przepali się szybciej i przerwie obwód, a jak nie będziesz miał szczęścia, to spalisz dom.
Dlatego nie możesz tam dać przewodu o średnicy mniejszej, niż jego wcześniejsze zabezpieczenie prądowe. Jeśli taki "GBM" ma styki na maks. 2,5 mm2, a wcześnijesze zabezpieczenie jest takie, że wymaga np. 4 mm2, albo 6 mm2, to musisz tam dołożyć dodatkowe zabezpieczenie, ktore pozwoli Tobie zredukować przekrój.
Jeszcze raz to napiszę: zabezpieczenia nadprądowe zabezpieczają obwód i instalację, a nie urządzenia, które są tam podłączone.