Gkw działa obecnie tylko na beta
🩺 GKW-01 Testy
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Raczej samo się nie przestawiło. Może przez kreator dodawania urządzenia w apce go przepuściłeś w poszukiwaniu updateu?shimano73 wrote: Sat Aug 19, 2023 5:46 pm no ale on jest zarejestrowany na beta-cloud
edit
he he, to sie przestawiło
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
shimano73
- Posts: 2174
- Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
- Location: Orzesze
- Been thanked: 1 time
Chwile wcześniej updatowalem inne moduły Zamela na tej zamek zakładce przeglądarki może to
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Czy mógłbym Was prosić o odłącznie zewnętrznego NTC i o zmierzenie jakie jest napięcie na wyjściach do NTC? Powinno być w okolicy 2,5 V.
Alternatywnie możecie też odłączyć NTC i zobaczyć jaka temperatura pojawi się w apce.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
wsosniak
- Posts: 764
- Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
- Been thanked: 1 time
napiecie 2,32Vklew wrote: Wed Aug 23, 2023 7:46 amCzy mógłbym Was prosić o odłącznie zewnętrznego NTC i o zmierzenie jakie jest napięcie na wyjściach do NTC? Powinno być w okolicy 2,5 V.
Alternatywnie możecie też odłączyć NTC i zobaczyć jaka temperatura pojawi się w apce.
temperatura w cloud i w aplikacji : -52,71 stopnia
temperatura wyświetlana na GKW-01 : -9,9 stopnia
-
wsosniak
- Posts: 764
- Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
- Been thanked: 1 time
tak teraz patrze (nie wiem czy to ważne ) ale ta temperatura skacze pomiedzi -53,5 a -52,5wsosniak wrote: Wed Aug 23, 2023 9:06 amnapiecie 2,32Vklew wrote: Wed Aug 23, 2023 7:46 amCzy mógłbym Was prosić o odłącznie zewnętrznego NTC i o zmierzenie jakie jest napięcie na wyjściach do NTC? Powinno być w okolicy 2,5 V.
Alternatywnie możecie też odłączyć NTC i zobaczyć jaka temperatura pojawi się w apce.
temperatura w cloud i w aplikacji : -52,71 stopnia
temperatura wyświetlana na GKW-01 : -9,9 stopnia
-
Goral64
- Posts: 3258
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
2.422 Vklew wrote: Wed Aug 23, 2023 7:46 am Czy mógłbym Was prosić o odłącznie zewnętrznego NTC i o zmierzenie jakie jest napięcie na wyjściach do NTC? Powinno być w okolicy 2,5 V.
Panel: -9.9 °C (znak stopnia na początku wiersza zamiast na końcu)klew wrote: Wed Aug 23, 2023 7:46 am Alternatywnie możecie też odłączyć NTC i zobaczyć jaka temperatura pojawi się w apce.
Apka: offline
Cloud: -52.94612 °C (pływająca +/- 0.05)
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026

-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Dzięki.Goral64 wrote: Wed Aug 23, 2023 11:22 am2.422 Vklew wrote: Wed Aug 23, 2023 7:46 am Czy mógłbym Was prosić o odłącznie zewnętrznego NTC i o zmierzenie jakie jest napięcie na wyjściach do NTC? Powinno być w okolicy 2,5 V.Panel: -9.9 °C (znak stopnia na początku wiersza zamiast na końcu)klew wrote: Wed Aug 23, 2023 7:46 am Alternatywnie możecie też odłączyć NTC i zobaczyć jaka temperatura pojawi się w apce.
Apka: offline
Cloud: -52.94612 °C (pływająca +/- 0.05)
Wyświetlanie wartości ujemnych mam już poprawione, ale jeszcze nie wydane.
Czemu masz w apce offline?
Najlepsze suple dla Twojego domu 