[email protected] wrote: Thu Sep 14, 2023 11:29 am

Code: Select all

  for (byte A=1; A <= SATEL_buffor; A++){
    SATEL_DATA[A] = 0xFF;
    SATEL_D_RX[A] = 0xFF;                 //Zapisujemy wszystkie bufory 0xFF
    SATEL_D_TX[A] = 0xFF;
  }
Tu :D
SATEL_buffor ma wartość 50 , a jest <= zamiast < :geek:
Zgadza się. Plus dla Ciebie.
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

No to OK. Po poprawkach kolegów na Integrze 128 kompiluje się OK, błędów brak, nazwa jest domyślna zmieniona.

Pytania dwa:
1. Dlaczego na starcie czujniki 0-9 przyjmują wartość 240 natomiast pozostałe -275? Coś jeszcze trzeba gdzieś dodać oprócz powielenia linijek?

Code: Select all


Channel(0) value changed to 240.0
Channel(1) value changed to 240.0
Channel(2) value changed to 240.0
Channel(3) value changed to 240.0
Channel(4) value changed to 240.0
Channel(5) value changed to 240.0
Channel(6) value changed to 240.0
Channel(7) value changed to 240.0
Channel(8) value changed to 240.0
Channel(9) value changed to 240.0
Channel(10) value changed to -275.0
Channel(11) value changed to -275.0
Channel(12) value changed to -275.0
Channel(13) value changed to -275.0
Channel(14) value changed to -275.0
Channel(15) value changed to -275.0
Channel(16) value changed to -275.0
...

EDIT: pytanie pierwsze - nie było tematu ... ślepak ze mnie :)

Pytanie chyba do @Duch__ dostaję cały czas komunikat o zajętości centrali. Gdzie szukać tej blokady?

Code: Select all

Send: [53 55 50 4C 41 ]
Tx:  FE FE 7E FF 50 8C FE 0D ETHM Busy czekaj: 1000ms
Tx:  FE FE 7E FF 50 8C FE 0D ETHM Busy czekaj: 1000ms
Send: [53 55 50 4C 41 14 24 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 74 F9 01 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Tx:  FE FE 7E FF 50 8C FE 0D ETHM Busy czekaj: 1000ms
Recv: [53 55 50 4C 41 14 04 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 8D 68 03 65 00 00 00 00 13 96 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Tx:  FE FE 7E FF 50 8C FE 0D ETHM Busy czekaj: 1000m
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Pytania do Ciebie dwa.

1. Łączysz się z ETHM-1 czy z ETHM-1 Plus?
2. Czy mój program jest jedynym który łączy się z ETHM czy jest jeszcze jakiś na porcie Integracji?
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Duch__ wrote: Fri Sep 15, 2023 4:01 am Pytania do Ciebie dwa.

1. Łączysz się z ETHM-1 czy z ETHM-1 Plus?
W menu Struktura sprzętu mam opis ETHM-1 (7)
Duch__ wrote: Fri Sep 15, 2023 4:01 am 2. Czy mój program jest jedynym który łączy się z ETHM czy jest jeszcze jakiś na porcie Integracji?
Home Assistant może zajmować ten port?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zmień na centrali port na 7093, skompiluj SuplaSatelIntegrator z tym portem to będzie jasne.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Mogę na chwilę wyłączyć HA :)
... uprzedzając fakty (jak Wołoszański) jeżeli to się okaże problemem to by oznaczało, że te integracje nie mogą współistnieć?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Współistnieć nie mogą niestety. Albo rybka (SSI), albo ... (HA). :D
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

W jeden chwili może działać tylko jedna integracja, wiadomo bynajmniej skad masz te Ethm busy. Możesz ewentualnie dodać jeszcze jeden moduł ETHM ;)
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Duch__ wrote: Fri Sep 15, 2023 10:30 am W jeden chwili może działać tylko jedna integracja, wiadomo bynajmniej skad masz te Ethm busy. Możesz ewentualnie dodać jeszcze jeden moduł ETHM ;)
no to by była opłacalna instalacja ... dla SATELa :lol: :lol: :lol:
OK. Przetestuję na wyłączonym, żeby potwierdzić prawidłowe działanie - potem zdecyduję z czego korzystać
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Jak wykorzystać te 240 minut? Otóż np. reakcjami. Jeśli dany czujnik nie zarejestruje ruchu przez zadany czas to przyciemnij światło pod warunkiem że jest zaświecone na 100%, w przeciwnym wypadku nic nie rób. Po naruszeniu rozjaśnij do 100%. Taki tam pomysł ;)