Witam serdecznie
Jestem laikiem i amatorem jak chodzi o elektronikę i sterowanie.
Mamy w firmie zainstalowane kilka urządzeń ROW-01 i jedno z nich od wczoraj w nocy nie wykonało harmonogramu a teraz cały czas zapala nam światło. Jeśli wyłączę je z aplikacji to czasami po 1 sek a czasami po 10 zapala się ponownie. Urządzenie jest zainstalowane przez elektryka w skrzynce z bezpiecznikami bez żadnego fizycznego przycisku i działało tak od ponad 2 lat.
Co może być przyczyną albo jak temu zaradzić ?
Pozdrawiam
Karol
ROW-01 samoczynnie włącza światło
-
Vitonamioty
- Posts: 3
- Joined: Fri Sep 03, 2021 6:13 am
Po odłączeniu przewodu od wejścia problem zniknął. Z aplikacji działa jak należy. Jednak elektryk musi poszukać co jest powodem. Zastanawia mnie tylko co za przewód miał podpięty skoro nie mamy żadnego włącznika fizycznego do tych świateł
.
Będzie w poniedziałek to go przemagluję.
Będzie w poniedziałek to go przemagluję.
-
Vitonamioty
- Posts: 3
- Joined: Fri Sep 03, 2021 6:13 am
No na ten moment muszę poczekać na elektryka. Ja się nie do końca znam a to przeróbka przeróbki więc wiadomo jak to może być.
Na razie dziękuję za odzew bo udało się chociaż "zgasić" światło
Na razie dziękuję za odzew bo udało się chociaż "zgasić" światło