SBW-02 jak podlonczyc do centrali TWIST 200
-
andrewife
- Posts: 1
- Joined: Sun Sep 24, 2023 1:46 pm
Dla potomnych. Mam tę samą centralę. Można wykorzystać pin 12 (lampa ostrzegawcza) podpięty pod in1 jako sygnał otwarcia bramy. Pin 11 nie zadziała. Niestety każde zatrzymanie bramy, np podczas otwarcia, powoduje wysłanie sygnału do sbw, gdyż "lampa" wtedy się wyłącza. To powoduje ze supla przy każdym kolejnym impulsie sygnalizuje na przemian otwarte/zamknięte. Nie wymyśliłem co zrobić żeby ograniczyć sygnalizacje tylko do pełnego otwarcia lub zamknięcia bramy. Rozwiązaniem oczywiście jest kontaktron, który mam zamontowany, ale chciałem spróbować wykorzystać sygnał z lampy.