Cześć.
Co myślicie o pomiarach ze screenów? Mew jest połączony z modułem rozszerzeń 400a.
Mew 01 + mrp400 pomiary
-
Bartosz
- Posts: 7
- Joined: Wed Aug 09, 2023 5:55 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Bartosz
- Posts: 7
- Joined: Wed Aug 09, 2023 5:55 pm
To też sprawdziłem i wszystko jest prawidłowo.
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
A jakie masz tam obciążenie?
Jeśli masz źle pomiary, to albo jest to źle podłączone, albo coś jest tam nie tak od strony urządzenia.
Dużo ludzi MEW-a bez mrp źle podłącza. Przy mrp dochodzi dużo nowych kombinacji nieprawidłowego podłączenia, więc ja bym to w pierwszej kolejności obstawiał.
Jeśli masz źle pomiary, to albo jest to źle podłączone, albo coś jest tam nie tak od strony urządzenia.
Dużo ludzi MEW-a bez mrp źle podłącza. Przy mrp dochodzi dużo nowych kombinacji nieprawidłowego podłączenia, więc ja bym to w pierwszej kolejności obstawiał.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Czyli pomieszana kolejność przekładników prądowych względem wejść do pomiaru napięcia. Też mi to tak wygląda, jakby było to źle podłączone.kiler88 wrote: Thu Oct 19, 2023 5:45 am Spójrz na kąty fazowe, wygląda jakbyś miał nie zgrany pomiar napięcia i prądu.