Nareszcie udało mi się zrobić ten poradnik. Przepraszam za opóźnienie.
https://youtu.be/a0715nCVcbo
THW-01 i dodatkowe termometry DS18B20
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Świetnie nagrane i zmontowane - profeskajaku2k wrote: Wed Mar 29, 2023 5:05 pm Nareszcie udało mi się zrobić ten poradnik. Przepraszam za opóźnienie.
https://youtu.be/a0715nCVcbo
Jedna drobna uwaga:
https://youtu.be/a0715nCVcbo?t=257
Tutaj nie zaznaczamy termometrów, jako włączone. Kanały termometrów są zawsze dostępne (jak urządznenie się zaloguje do Clouda, to będzie je widać). Te przełączniki, które zaznaczyłeś, służą do resetowania przypisanego DS-a do kanału. Np. gdyby DS Ci sie zepsuł i chciałbyś wymienić, to trzeba skasować zapamiętany adres DS-a. Urządzenie po wykryciu nowego DS-a, wstawi go do pierwszego wolnego kanału.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
jaku2k
- Posts: 920
- Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm
- Has thanked: 1 time
Dziękuję
W świetle podanego scenariusza wymiany DS-a uproszczenie polegające na nazwaniu resetu włączaniem nie jest chyba aż tak rażące - z wypowiedzi wynika, że trzeba zaznaczyć przycisk przed połączeniem DS-a...
Faktycznie, dziękuję za sprostowanie. Pochopnie założyłem, że przy pierwszym połączeniu trzeba aktywować połączenie (informacja o resecie jest faktycznie zamieszczona po lewej od przycisków).klew wrote: Wed Mar 29, 2023 8:21 pm Jedna drobna uwaga:
https://youtu.be/a0715nCVcbo?t=257
Tutaj nie zaznaczamy termometrów, jako włączone. Kanały termometrów są zawsze dostępne (jak urządznenie się zaloguje do Clouda, to będzie je widać). Te przełączniki, które zaznaczyłeś, służą do resetowania przypisanego DS-a do kanału. Np. gdyby DS Ci sie zepsuł i chciałbyś wymienić, to trzeba skasować zapamiętany adres DS-a. Urządzenie po wykryciu nowego DS-a, wstawi go do pierwszego wolnego kanału.
W świetle podanego scenariusza wymiany DS-a uproszczenie polegające na nazwaniu resetu włączaniem nie jest chyba aż tak rażące - z wypowiedzi wynika, że trzeba zaznaczyć przycisk przed połączeniem DS-a...
Pozdrawiam
Jakub
Jakub
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Fajny tutorial. Kawał dobrej roboty. Znalazłem mały błąd.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
jaku2k wrote: Wed Mar 29, 2023 5:05 pm Nareszcie udało mi się zrobić ten poradnik. Przepraszam za opóźnienie.
https://youtu.be/a0715nCVcbo
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
jaku2k
- Posts: 920
- Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm
- Has thanked: 1 time
Miło mi, że materiał spotkał się z ciepłym przyjęciem. Dziękuję
Faktycznie, brakuje c. Do publikacji kolejnego filmu poprawię ten napis.
Pozdrawiam
Jakub
Jakub
-
Vdk84
- Posts: 1
- Joined: Fri Oct 20, 2023 2:46 pm
Witam,
Na wstępie chciałbym pochwalić tutorial, z ktorego oczywiście korzystałem. Jednak w moim przypadku pojawił sie problem.
EDIT!
Rezystor 4.7K wpięty pomiędzy "data" a zasilanie naprawił wszystko. Wszystkie 4 czujniki działają i poprawiły się wartości temperatur.
Podłączyłem pod THW-01 4x czujnik DS18B20 kablem 3 x 0,75 (akurat taki miałem do dyspozycji i postanowilem zaryzykować z tym przekrojem).
W momencie, kiedy mam podpięte 3 czujniki, widzę wartości z czujników w aplikacji. W chwili podpięcia czwartego czujnika, wartości znikają. Nie ma znaczenia, który czujnik odłączę.
Na najdalszym czujniku(D) napięcie 3,26V (przewód "data" również 3,26V) mierzone przy 4 podpietych DS.
Odległości czujnikow od THW-01:
A. 6m
B. 8m
C. 10 m
D. 13m
W załączeniu przesyłam prowizoryczny rysunek w celu poglądowym. Połączenia za pomocą WAGO.
Dodam, że nie jestem zaawansowaną osobą z dziedziny elektroniki
Na wstępie chciałbym pochwalić tutorial, z ktorego oczywiście korzystałem. Jednak w moim przypadku pojawił sie problem.
EDIT!
Rezystor 4.7K wpięty pomiędzy "data" a zasilanie naprawił wszystko. Wszystkie 4 czujniki działają i poprawiły się wartości temperatur.
Podłączyłem pod THW-01 4x czujnik DS18B20 kablem 3 x 0,75 (akurat taki miałem do dyspozycji i postanowilem zaryzykować z tym przekrojem).
W momencie, kiedy mam podpięte 3 czujniki, widzę wartości z czujników w aplikacji. W chwili podpięcia czwartego czujnika, wartości znikają. Nie ma znaczenia, który czujnik odłączę.
Na najdalszym czujniku(D) napięcie 3,26V (przewód "data" również 3,26V) mierzone przy 4 podpietych DS.
Odległości czujnikow od THW-01:
A. 6m
B. 8m
C. 10 m
D. 13m
W załączeniu przesyłam prowizoryczny rysunek w celu poglądowym. Połączenia za pomocą WAGO.
Dodam, że nie jestem zaawansowaną osobą z dziedziny elektroniki
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
luki1260
- Posts: 9
- Joined: Tue Oct 24, 2023 6:34 am
Dlaczego po dodaniu zewnętrznego czujnika aplikacja supla pokazuje go jako niepodłączonego, mimo że odczyt temperatury jest ciągły/ aktualny?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.