Jaki czujnik temperatura + wilgotność

Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

RomanG wrote: Thu Nov 02, 2023 7:52 am
ktsurma wrote: Thu Nov 02, 2023 7:24 am
Spróbuję po powrocie do domu..
Przy generowaniu softu rozważyłbym także dodanie przycisków.
Jeden "przycisk" może być przydatny, żeby wejść w "tryb konfiguracyjny" (czyli wspomniany AP - 192.168.4.1), jeżeli coś stałoby się z Twoim ruterem i stracisz połączenie "ESP" z siecią WiFi.
Nie musisz go fizycznie lutować do układu, ale już będziesz miał skonfigurowane jakieś GPIO, które zwierając do GND (-) przełączy urządzenie w tryb konfiguracyjny.
Żeby wejść w tryb konfiguracji wystarczy D3 do masy 10x jeśli nie zmienisz ustawień w gui. Do wyboru jest jeszcze przytrzymanie 5s. Mowa o Wemosie d1 mini.
Nie trzeba generować w sofcie żadnych przycisków do tego celu.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
ktsurma
Posts: 167
Joined: Mon Nov 18, 2019 7:07 pm
Location: Zgierz

Post

Naniosłem zmiany w GG. Wygenerowałem plik. Zrestartowałem urządzenie. Zalogowałem sie na 192.168.4.1. Ustawiłem to co miałem ustawić. Zapisałem. Zrestartowałem.

Nie mam dostępu po 192.168.4.1.
Nie zarejestrowało się urządzenie w cloud.
Nie mam dostępu po adresie lokalnym IP.

Restarty fizyczne nie pomogły.

Co jest nie tak.

Edit: Ponownie załadowałem soft i tym razem sukces - jest w cloudzie. Biorę się za ustawianie pinów.
Last edited by ktsurma on Thu Nov 02, 2023 5:43 pm, edited 1 time in total.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

ktsurma wrote: Thu Nov 02, 2023 5:37 pm Naniosłem zmiany w GG. Wygenerowałem plik. Zrestartowałem urządzenie. Zalogowałem sie na 192.168.4.1. Ustawiłem to co miałem ustawić. Zapisałem. Zrestartowałem.

Nie mam dostępu po 192.168.4.1.
Nie zarejestrowało się urządzenie w cloud.
Nie mam dostępu po adresie lokalnym IP.

Restarty fizyczne nie pomogły.

Co jest nie tak.
Jeśli nie masz w cloud a masz włączona rejestrację urzadzen i stare usunięte to weź 10 razy d3 do masy i będzie rozgłaszal siec. Coś skopałeś w konfiguracji
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Ewentualnie zobacz czy router nie przydzielił juz adresu ip
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
ktsurma
Posts: 167
Joined: Mon Nov 18, 2019 7:07 pm
Location: Zgierz

Post

Sukces - pokazał sie przekaźnik.

Robimy dalej.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

ktsurma wrote: Thu Nov 02, 2023 5:46 pm Sukces - pokazał sie przekaźnik.

Robimy dalej.
No to już z górki pierwsze koty za ploty :D
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
ktsurma
Posts: 167
Joined: Mon Nov 18, 2019 7:07 pm
Location: Zgierz

Post

Ustawiam sensor wilgotności:
Ustawienie GPIO dla I2C
SDA - GPIO5-D1
SCL - GPIO4-D2

Wyświetla się napis:
No I2C devices found

Dodatkowo dla SHT3x mam do wyboru: 0x44, 0x45, 0x44 &0x45, wyłącz.

Co mam wybrać?

Edit:
po restarcie pokazał się napis:
I2C device found at address 0x44.

Co dalej

Edit 2:

Kolejny sukces - pokazał sie kafelek z termometrem i wilgotnościomierzem
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Wybierz 0x44
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
ktsurma
Posts: 167
Joined: Mon Nov 18, 2019 7:07 pm
Location: Zgierz

Post

Tak zrobiłem i pokazał się kafelek z termometrem i wilgotnościomierzem.

Czy coś dalej musze robić?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Podsumowując masz w aplikacji przekaźnik który możesz włączyć i wyłączyć i temp. oraz wilgotność ??
Jeśli tak to pytanie co chcesz osiągnąć - czym sterować ??

Jeśli masz wszystko powyżej czas na warunki i decyzje gdzie chcesz je ustawić

Masz soft wg tej konfiguracji ??
viewtopic.php?p=164915#p164915
https://pietras-81.aqi.eco/

Return to “Ogólna dyskusja”