Cześć wszystkim. Kupiłem niedawno sterownik SBW-02 z anteną. Brama wjazdowa od razu działała bez problemu. Pod drugi kanał podłączyłem bramę garażową. Zaczęła się sama zamykać i otwierać. CZy ktoś ma jakiś pomysł o co chodzi? Obydwa napędy są firmy Hato. Pozdrawiam Grzesiek.
-
- Posts: 18919
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Jak dokładnie podłączyłeś ? Jakie modele tych napędów ? Masz ustawione jakieś automatyzacje np. automatyczne zamykanie w określonych porach ?
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Nov 25, 2023 7:19 pm
A więc podłączyłem następująco.
Styk 11,14 brama wjazdowa, napęd Hato 400Y zacisk COM i OL, działa bez zarzutów.
Styk 21,24 brama garażowa, napęd Hato 180c/200 zacisk PB i GND.
W aplikacji nie mam ustawionych żadnych harmonogramów co do zamykania i otwierania bramy garażowej. Może jest to istotne więc dodam że sterownik jest w napędzie od bramy wjazdowej i do podłączenia bramy garażowej wykorzystałem 2 żyły z przewodu od wideodomofonu. Ułożyłem sobie wcześniej przewód z zapasem żył i teraz sobie wykorzystałem. Odległość od sterownika do napędu bramy garażowej to jakieś 30 m.
Styk 11,14 brama wjazdowa, napęd Hato 400Y zacisk COM i OL, działa bez zarzutów.
Styk 21,24 brama garażowa, napęd Hato 180c/200 zacisk PB i GND.
W aplikacji nie mam ustawionych żadnych harmonogramów co do zamykania i otwierania bramy garażowej. Może jest to istotne więc dodam że sterownik jest w napędzie od bramy wjazdowej i do podłączenia bramy garażowej wykorzystałem 2 żyły z przewodu od wideodomofonu. Ułożyłem sobie wcześniej przewód z zapasem żył i teraz sobie wykorzystałem. Odległość od sterownika do napędu bramy garażowej to jakieś 30 m.
-
- Posts: 18919
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Możliwe, że przy 30m. pojawia się GND na tych przewodach i automatyka głupieje. Możesz spróbować zastosować dodatkowy przekaźnik przy samym napędzie bramy garażowej. Zakładając, że zasiliłeś SBW z Hato, 24V to:
A1 do 21
24 do przekaźnika 85
A2 do przekaźnika 86
przekaźnik 30 do HATO GND
przekaźnik 87 do HATO PB.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-do ... 8845124784
A1 do 21
24 do przekaźnika 85
A2 do przekaźnika 86
przekaźnik 30 do HATO GND
przekaźnik 87 do HATO PB.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-do ... 8845124784
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Nov 25, 2023 7:19 pm
Kupię ten przekaźnik i sprawdzę. Dzięki za pomoc
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Nov 25, 2023 7:19 pm
Chyba że dać podwójnie żyły? Mam w sumie 4 żyły wolne. Czy raczej nic to nie pomoże?
-
- Posts: 4198
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Spróbuj z podwójnymi żyłami, jak masz taką możliwość. Nic nie kosztuje, a może pomóc.