Czujnik jakości powietrza IKEA + Supla
-
Arek.kandula
- Posts: 411
- Joined: Mon Dec 24, 2018 8:52 am
Czyli jak mam wgrany soft to nic nie zmi
niań w konfiguracji
-
Hrumque
- Posts: 282
- Joined: Mon Jun 27, 2022 10:11 am
- Location: Opole
to skalibruj mu mądrzej zakres napięć wejściowych - bo on daje napięcie w dość wąskim zakresie liniowe, poniżej pewnej jasności jest już stałe zero, a powyżej - stały full. U mnie z kalibracją:MartinusH wrote: Fri May 12, 2023 10:19 pm Edit: I czujnik nasłonecznienia wykorzystany z Ikei pokazuje 0 lub 100![]()
Code: Select all
MIN IN 5.00
MAX IN 166.00
MIN OUT 0
MAX OUT 100You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
[email protected]
- Posts: 8
- Joined: Fri Jul 29, 2022 7:11 am
Witam,
Nie chciałem zakładać nowego tematu. Może ktoś już myślał o modyfikacji filtra ikea förnuftig pod suple ?
Projekt pod homeasistant:
https://community.home-assistant.io/t/i ... ant/318341
Nie chciałem zakładać nowego tematu. Może ktoś już myślał o modyfikacji filtra ikea förnuftig pod suple ?
Projekt pod homeasistant:
https://community.home-assistant.io/t/i ... ant/318341
-
Michal81
- Posts: 188
- Joined: Sun Feb 02, 2020 9:03 pm
Czy ktoś próbował zrobić to samo na IKEA VINDSTYRKA ?
Widzę na grafice że ma on wyjścia GND , VCC , SCL , SDA
Czy mogło by to zadziałać , podłączając SCL , SDA podobnie jak czujnik np. BME280 ?
Chętnie bym go kupił i spróbował.....
Widzę na grafice że ma on wyjścia GND , VCC , SCL , SDA
Czy mogło by to zadziałać , podłączając SCL , SDA podobnie jak czujnik np. BME280 ?
Chętnie bym go kupił i spróbował.....
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
veeroos
- Posts: 1081
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Ja zrobiłem takie coś w sumie dzisiaj. Może to nie ten co odpisujesz ale wyświetlacz dorobiłem, ma BME280 i wyświetla wszystkie parametry na wyświetlaczu, przełącza się pomiędzy nimi
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
-
uchnast.michal
- Posts: 1334
- Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am
- Has thanked: 7 times
Super, jak to wszystko upchałeś w środku?veeroos wrote: Mon Jun 17, 2024 4:57 pm IMG_20240617_122424.jpgJa zrobiłem takie coś w sumie dzisiaj. Może to nie ten co odpisujesz ale wyświetlacz dorobiłem, ma BME280 i wyświetla wszystkie parametry na wyświetlaczu, przełącza się pomiędzy nimi
-
veeroos
- Posts: 1081
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Wyświetlacz idealnie pasuje pod płytką, wemosa dałem na dole przy porcie USB-C, a czujnik w tą kopułkę na górze, kod do sprzętu na moim githubie jest
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Niestety nie. Ten typ tak ma jedynie co można zrobić to wymienic wiatraczek na jakiś cichy.greg7 wrote: Thu Aug 15, 2024 6:26 pm Cześć! Kupiłem gotowca, strasznie głośno chodzi w nim silnik/wiatrak - da się wyłączyć z poziomu supli?
https://pietras-81.aqi.eco/
-
uchnast.michal
- Posts: 1334
- Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am
- Has thanked: 7 times
Ktoś przerabiał w taki sposób, że zasilanie wiatraka z czasowego 5v podłączył na stałe do 3.3v.greg7 wrote: Thu Aug 15, 2024 6:26 pm Cześć! Kupiłem gotowca, strasznie głośno chodzi w nim silnik/wiatrak - da się wyłączyć z poziomu supli?