sposób na monitorowanie czasu pracy pompy obiegowej

User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

w M3 można zmienić ilość impulsów na kw jak dobrze pamiętam. Haslo 4444 i modyfikacje z instrukcja bez problemu
Ale mam do użytkowników M3 inne pytanie - macie te ciepłomierze na zasilaniu czy powrocie? Chce założyć go na powrocie przed PC i jak ustalić ktory czujnik idzie w korpus ciepłomierza a ktory na zasilanie? One nie są opisane - jak by ktoś foto pokazał ktory czujnik gdzie to będę wdzięczny
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Tak można zmienić max rozdzielczość to 1 impuls na 1 kWh czyli mamy 278 impulsów na GJ
Ogrzej czujnik i w menu widać temperaturę zasilania i temperaturę powrotu
Ta która wzrośnie to ten czujnik :)

Foto poniżej , ten z lewej to zasilanie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Dzięki, właśnie o to mi chodziło. A tak swoją drogą jaki max przepływ wody osiągasz na tym ciepłomierzu i przy jakiej pompce?
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Dziś się podłączyłem supla do tego licznika i max rozdzielczość to nie 1 a 1000imp/kWh. Czyli w cloud powinienem ustawić 278000imp na GJ żeby liczyło prawidłowo?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Tak, dokładnie.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Ustawiłem 100imp na kw i jakoś nie chce mi to liczyć. Od 3 h mam ciągle zero mimo iż na ciepłomierzu 6kw jest ciągle pokazywane
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

To działa odwrotnie :)
Teraz masz impuls co 100 kWh
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

chyba jednak nie. Ustawiłem 100imp/kw w ciepłomierzu, nie w cloud. Połączyłem wyjście ciepłomierza równolegle z rezystorem 4,7kom i teraz liczy. Ale znów inny problem - ustawiłem na ciepłomierzu 100 imp/kw a w cloud 27800/Gj. I po kilku minutach supla zliczyła ponad 2GJ ciepła - za szybko cos liczy
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

cinas możesz powiedzieć jak masz ustawione w ciepłomierzu i jak w cloud ilość impulsów? I czy wyniki z ciepłomierza z supla ci się pokrywają?
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Ja mam 1 impuls na 1kWh a w cloud mam ustawione 278 impulsów na GJ
Jak mnie pamięć nie myli
Ja mam podłączone 12V i transoptor LTV644 ( 4 kanały ) i nie mam nic więcej w układzie po stronie wejścia

Ale w instrukcji mamy - mowa o hydrocal M-3
Na piątym poziomie należy skonfigurować wartość impulsu „k” wyjścia impulsowego OC
(wyjście ciepła). Wartość można wybrać przyciskiem T1: 0 – 1 - 10 – 100 - 1000 kWh/imp
Czyli jest tak jak ja mówię iż ustawiamy co ile kWh ma być impuls
Teraz Mi się przypomniało i miałem ten sam dylemat i dzwoniłem nawet na serwis

Return to “Ogólna dyskusja”