dzięki. działa
Termostat DIY do testowania :)
-
veeroos
- Posts: 1081
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
A da się jakoś inaczej taką informację pobrać w ogóle. Tzn. W telefonie przełączam w tryb schedule czy manual i chciałbym żeby pokazywało na Oled jaki jest aktualnie tryb pracy.klew wrote: Wed Dec 20, 2023 9:06 am
Aktualnie termostat generuje tylko takie zdarzenia:
ON_HVAC_HEATING,
ON_HVAC_COOLING,
ON_HVAC_STANDBY,
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
bool isWeeklyScheduleEnabled();zzrr wrote: Wed Dec 20, 2023 12:32 pmA da się jakoś inaczej taką informację pobrać w ogóle. Tzn. W telefonie przełączam w tryb schedule czy manual i chciałbym żeby pokazywało na Oled jaki jest aktualnie tryb pracy.klew wrote: Wed Dec 20, 2023 9:06 am
Aktualnie termostat generuje tylko takie zdarzenia:
ON_HVAC_HEATING,
ON_HVAC_COOLING,
ON_HVAC_STANDBY,
bool isCountdownEnabled();
bool isThermostatDisabled();
bool isManualModeEnabled();
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
veeroos
- Posts: 1081
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Mam jeszcze problem z powrotem w tryb manualny. On/Off działa, Cool/Heat działa, przejście z manuala w automat działa, ale w drugą stronę nie chce. tak jakby https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... e.cpp#L118 to nie działało
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
Ja u siebie robię to jak na razie w ten sposób. Nie jestem pewien czy Tobie chodziło o to samo.veeroos wrote: Wed Dec 20, 2023 1:14 pm Mam jeszcze problem z powrotem w tryb manualny. On/Off działa, Cool/Heat działa, przejście z manuala w automat działa, ale w drugą stronę nie chce. tak jakby https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... e.cpp#L118 to nie działało
button_1->addAction(Supla::TOGGLE_MANUAL_WEEKLY_SCHEDULE_MODES, hvac, Supla::ON_PRESS);
zamień button_1 na przycisk w enkoderze i przycisk przełącza stan Manual/Auto.
albo tak też można. I sprawdziłem i działa przełączenie na Manual
button_1->addAction(Supla::SWITCH_TO_MANUAL_MODE_HEAT, hvac, Supla::ON_CLICK_1);
button_1->addAction(Supla::SWITCH_TO_WEEKLY_SCHEDULE_MODE, hvac, Supla::ON_CLICK_2);
-
veeroos
- Posts: 1081
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Sprawdzałeś, czy ten drugi sposób działa? Bo jak w podobny bardzo sposób robiłem i mi tylko z manuala na automat szło, a w drugą stronę nie, muszę sprawdzić w sumie jeszcze tą opcję "toggle", ja za bardzo nie chcę obsługi buttonów, przez Suplę, bo korzystam z zewnętrznej biblioteki do obsługi enkodera, jak dla mnie bardzo prosta i nie krzaczy się z ESP32, bo wcześniejszych jakie używałem, to miałem właśnie problem. Tutaj wydaje mi się że bym zużył więcej linii kodu, bo robię projekt termostatu na ekranie okrągłym, coś takiego Enkoder będzie pod wyświetlaczem, dużo opcji będzie do zmieniania i potwierdzania enkoderem, więc zapętlić się bardzo można, dlatego też chcę korzystając z bibliotek, które używam od dawna zrobić coś. Oczywiście projekt po zakończonej pracy opiszę na forum i wrzucę pliki
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Fajny projekt
Odnośnie przyłączania w tryb manualny, to to sprawdzę. Jakbym się nie odezwał do jutra, to przypomnij się.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
Napewno nie zaszkodzi jak @Klew sprawdzi dodatkowo swoim fachowym okiem.
Ale owszem te ktore Ci podalem to sprawdzalem u siebie. Na toogle przełącza a na tych dwu pozostalych wlącza manual albo schedule. Zawsze mozesz w razie czego rozne opcje zrobic na bazie przycisku w enkoderze.
A tak na marginesie bardzo fajny projekcik.