Gui generic aktualizacja sonoff Basic problem

[email protected]
Posts: 37
Joined: Sun Dec 02, 2018 2:34 pm

Post

Panowie wystąpił problem podczas aktualizacji przez wifi mojego sonofa wraz z czujnikiem temperatury. Teraz nawet dioda się na nim nie świeci podczas restartu czy jest jeszcze jakaś szansa się z nim połączyć czy tylko instalacja przez nodemcu?

Jeżeli tylko instalacja to mam problem bo w piny wlutowany jest kawałek przewodu wystający I dopiero do niego czujnik temperatury. Myślałem sobie by wykorzystać ten przewód do podłączenia go do konwertera Ale widzę rezystor takze wlutowany 4,7 k pomiędzy piny. Czy ten rezystor trzeba usunąć I dopiero się bawić w zgranie oprogramowania ? Czy on nie będzie przeszkadzał? Wygląda to tak jak na zdjęciu. Brakuje mi jednej żyły wlutowanej Ale z tym bym sobie poradził. Z góry dzięki za info
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Zaraz się dowiesz (i bardzo słusznie), że to nie jest dobry pomysł używać tego sonoffa z termometrem.
Ale do rzeczy. Opornik odlutować, połączyć co potrzeba i można programować.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
[email protected]
Posts: 37
Joined: Sun Dec 02, 2018 2:34 pm

Post

Zibi_007 wrote: Wed Dec 20, 2023 2:45 pm Zaraz się dowiesz (i bardzo słusznie), że to nie jest dobry pomysł używać tego sonoffa z termometrem.
Ale do rzeczy. Opornik odlutować, połączyć co potrzeba i można programować.
Mógłbyś trochę mi więcej o tym opowiedzieć czemu nie jest dobry pomysł?
W takim razie jaki przekaźnik najlepszy do używania termometru?
Trochę mnie to teraz zainteresowało :)
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Było tutaj wiele razy.
Wyciągnięcie czegokolwiek poza obudowę takiego sonoffa nie jest bezpieczne.
Generalnie brak separacji galwanicznej grozi pojawieniem się potencjału 230 V na pinach, które wyciągnąłeś na tym przewodzie.
Teraz wyobraź sobie kogoś, kto złapie za taki termometr...

Nie bez powodu (i słusznie) Administracja piętnuje tutaj takie przeróbki i odradza ich stosowanie.
Jak to zrobić bezpiecznie przy użyciu ogólnodostępnych modułów znajdziesz na tym Forum.
To nie jest trudne. Polecam zagłębić się w lekturze.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
[email protected]
Posts: 37
Joined: Sun Dec 02, 2018 2:34 pm

Post

Zibi_007 wrote: Wed Dec 20, 2023 11:25 pm Było tutaj wiele razy.
Wyciągnięcie czegokolwiek poza obudowę takiego sonoffa nie jest bezpieczne.
Generalnie brak separacji galwanicznej grozi pojawieniem się potencjału 230 V na pinach, które wyciągnąłeś na tym przewodzie.
Teraz wyobraź sobie kogoś, kto złapie za taki termometr...

Nie bez powodu (i słusznie) Administracja piętnuje tutaj takie przeróbki i odradza ich stosowanie.
Jak to zrobić bezpiecznie przy użyciu ogólnodostępnych modułów znajdziesz na tym Forum.
To nie jest trudne. Polecam zagłębić się w lekturze.

Rozumiem Ale zapewne wiele urządzeń ma dziś brak separacji galwanicznej. Czy to nie jest tak że od tego typu usterek jest wyłącznik roznicowo pradowy tym bardziej typu A? Wiadomo że trzeba dmuchać na zimne
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Z tego co kojarzę, to Sonoff Basic ma separację galwaniczną (jest tam transformator). Dla pewności, każdy powinien się upewnić i to sprawdzić, zanim zabierze się za modyfikacje i wyciąganie czujników poza obudowę.

To nie jest kwestia tego czy masz różnicówkę w domu, czy nie. Różnicówka ma zabezpieczać przed uszkodzeniem urządzenia polegającym na tym, że gdzieś pojawia się zwarcie do uziemienia, a nie przed potencjalnie celowym błędnym wykonaniem urządzenia.

Jeśli urządzenie nie ma separacji galwanicznej, to zależnie od tego jak podłączysz zasilanie (jaka kolejność L i N na przewodzie), to na GND urządzenia (to podłączone do ESP i to, do którego podłączasz czujniki), pojawi się albo zwarcie do N, albo do L.
Jeśli dotkiesz GND w takim urządzeniu, to na 99% wybije Ci różnicówkę na tym obwodzie i masz dużą szansę, że to uchroni Cię przed porażeniem prądem.

Na forum często było mocno krytykowane przerabianie Basiców na sterowniki bram. Tam ludzie rącznie przecinali ścieżki na płytce, aby przerobić przekaźnik na bezpotencjałowy. To jest dość ryzykowne i w przypadku błędu, może np. uszkodzić elektronikę napędu bramy.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “Ogólna dyskusja”