Problemy z przykładem arduino

pawel_01
Posts: 2
Joined: Wed Dec 27, 2023 6:58 pm

Post

Cześć!
W domu mam jeden licznik zamela i aplikacje suple która świetnie z nim działa wiec czas na coś swojego ..... no i tak

Na ESP8266 wgrałem sobie przykład z biblioteki Arduino o nazwie "WebInterface" no i poległem na konfiguracji ...
Błąd jaki mam to
"WiFi station disconnected
Warning: network is not ready (380 s)"

W domu mam kilka sieci WiFi na 2,4Ghz w tym 1 niezabezpieczoną.. do żadnej nie jestem w stanie się połączyć problem jaki mam w aplikacji supla to .:
Telefon/Appka nie daje mi możliwości przejścia dalej jak wybiorę sieć Wifi bez hasła (porostu przycisk dalej nie reaguje)
Sieć testowa wifi daje wynik jak wyżej w terminalu, zwykła sieć na której działa licznik zamela to samo - pytanie co robię źle ?
Ps. w komentarzach do przykładu w bibliotece można by dodać lepiej opis jaki przycisk to konfiguracyjny (które GPIO to ten 3 przycisk do konfiguracji bo przyznam się szczerze że dość długo doczytywałem się w kodzie co to za wejście)
User avatar
veeroos
Posts: 1081
Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
Location: Głogów
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Post

Cześć, do sieci otwartej nie podłączysz się urządzeniem z Suplą.
Konfiguracja przycisku konfiguracyjnego jest w tej linii
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... ce.ino#L37
Może masz problem ze wzmacniaczami i dlatego nie chce się połączyć z siecią?
Spróbuj może jakiś inny przykład załadować wpisując tam dane do połączenia i zobacz jak będzie.
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more

https://github.com/v33r005
pawel_01
Posts: 2
Joined: Wed Dec 27, 2023 6:58 pm

Post

Cześć, Problem powiedzmy że rozwiązany .. bo .:
Musiałem utworzyć sieć zabezpieczoną z hasłem nie w formie kodu HEX - tylko jakieś "ludzkie" słowo - i problem wyparował.. teraz się zastanawiam nad tym czy SUPLA stack zabiera z ESP jakieś przerwania/timery ? Po wgraniu supli na testową PCB prędkość silnika krokowego taktowanego z ESP/timera stała się niestabilna.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

pawel_01 wrote: Mon Jan 01, 2024 5:36 pm Cześć, Problem powiedzmy że rozwiązany .. bo .:
Musiałem utworzyć sieć zabezpieczoną z hasłem nie w formie kodu HEX - tylko jakieś "ludzkie" słowo - i problem wyparował.. teraz się zastanawiam nad tym czy SUPLA stack zabiera z ESP jakieś przerwania/timery ? Po wgraniu supli na testową PCB prędkość silnika krokowego taktowanego z ESP/timera stała się niestabilna.
Z mojego doświadczenia to Wi-Fi najczęściej odpowiada za różne opóźnienia.

Supla wykonuje to co jest w iterate. Tam jedyna blokująca operacja, to nawiązanie połączenia z serwerem.
Poza tym są dwa timery używane.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “Projekty użytkowników”