Brama przesuwna i sonoff

bogdanz_451
Posts: 4
Joined: Tue Jan 02, 2024 5:47 pm

Post

Witam wszystkich, jako że jestem laikiem mam pytanie, mając sonoff z oprogramowaniem supli i czujnikem otwarcia i zamknęcia bramy można podłączyc krańcówki magnetyczne te orginalne od napędu?
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

bogdanz_451 wrote: Tue Jan 02, 2024 6:09 pm Witam wszystkich, jako że jestem laikiem mam pytanie, mając sonoff z oprogramowaniem supli i czujnikem otwarcia i zamknęcia bramy można podłączyc krańcówki magnetyczne te orginalne od napędu?
Pierwsze i najważniejsze pytanie jaki to Sonoff ?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Oby nie basic z pociętymi ścieżkami :D
https://pietras-81.aqi.eco/
bogdanz_451
Posts: 4
Joined: Tue Jan 02, 2024 5:47 pm

Post

Sonoff Basic R2
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

bogdanz_451 wrote: Wed Jan 03, 2024 2:21 pm Sonoff Basic R2
Czyli jednak.
Czy ktoś mi wytłumaczy po co do bramy kupujecie coś co jest zasilane na 230V. Naprawdę nie zależy wam na bezpieczeństwie swoje to swoje ale dzieci, żony, czy teściowej.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

A może by tak przestać odpowiadać wszystkim amatorom przerabianych "Son off" do sterowania bramą.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

No można. Ale potem będzie płacz i pretensje, że nikt nie ostrzegł.
To forum może pełnić też rolę edukacyjną w tym zakresie.
Chociaż pewnie niektórych i tak się nie przekona...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
bogdanz_451
Posts: 4
Joined: Tue Jan 02, 2024 5:47 pm

Post

Nie ma tam żadnych pociętych scieżk, a dlaczego niebezpieczne?
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

bogdanz_451 wrote: Thu Jan 04, 2024 5:33 pm Nie ma tam żadnych pociętych scieżk, a dlaczego niebezpieczne?
Sonoff Basic ma wyjście z potencjałem 230 V na przekaźniku. Nie znam napędu, który by takie napięcie tolerował do sterowania napędem.
Z reguły ludzie przecinają ścieżki, aby zrobić z tego wyjście bezpotencjałowe.

Do czujników otwarcia z reguły nie używa się czujników od napędu, bo nie ma gwarancji że podpięcie się pod napęd nie uszkodzi go. Także o ile napęd nie udostępnia dedykowanych wyjść, do których wg instrukcji można coś podłączyć, to lepiej tego nie robić.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Był już tutaj jeden przypadek gdzie sonoff wysłał automatykę bramy w zaświaty.
Dodatkowo w przypadku przebicia ryzykujesz pojawieniem się 230V na ogrodzeniu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “FAQ / Jak to zrobić”