Code: Select all
414fcc2aCode: Select all
414fcc2aDużymi literami bo tak odczytuje aplikacja, w tym przypadku chyba bez klucza: https://wmbusmeters.org/analyze/1944304 ... E899E16D58Robert Błaszczak wrote: Wed Jan 03, 2024 8:58 am W sensor id wpisza sensor key pozostaw puste i sprawdź. Jeśli nie będziesz miał odczytów to w key wpisz 32 zera.Code: Select all
414fcc2a
sensor key puste bo jak wpisałem 32 zera to nie działało, dopiero po przywróceniu ustawień poszło[email protected] wrote: Wed Jan 03, 2024 8:57 amWygląda na to że licznik wysyła różne ramki.piotrekk wrote: Wed Jan 03, 2024 8:51 amudało mi się odczytać coś takiego, niewiem co mam wpisać w sensor id i sensor keypiotrekk wrote: Tue Jan 02, 2024 5:50 pm zdjęcie z licznika
polutowałem drugi układ na pająka i też jest ten sam błąd
telegram=|1944304C2ACC4F41CC01A2_4114401305A5D947EC56E899E16D58|
Auto driver : izar
Best driver : unknown 00/00
Using driver : izar 00/00
000 : 19 length (25 bytes)
001 : 44 dll-c (from meter SND_NR)
002 : 304c dll-mfct (SAP)
004 : 2acc4f41 dll-id (414fcc2a)
008 : 00 dll-version
009 : 07 dll-type (Water meter)
010 : a2 tpl-ci-field (Mfct specific)
011 C?: 4114401305A5D947EC56E899E16D58 mfct specific
{
"media":"water",
"meter":"izar",
"name":"",
"id":"414fcc2a",
"last_month_total_m3":218.684,
"remaining_battery_life_y":10,
"total_m3":219.414,
"transmit_period_s":8,
"current_alarms":"underflow",
"last_month_measure_date":"2023-12-31",
"manufacture_year":"2022",
"prefix":"C22SB",
"previous_alarms":"no_alarm",
"serial_number":"006826",
"timestamp":"2024-01-03T08:35:28Z"
Jako sensor ID wpisz: 414FCC2A, klucz zostaw pusty.
W zasadzie powinno zadziałać samo z siebie jak nie podasz ID, a podasz typ licznika
Super, dzięki! wiem dlaczego... bo wszędzie było sprawdzanie czy wartość jest niepusta przed zapisem ... poprawie przy okazji większych problemówLector wrote: Thu Jan 04, 2024 5:10 pm Jestem po wgraniu.
Odczytuje prawidłowo z dwóch liczników z apator162 i klucz 32 zera.
Impulsy ustawione jako 1000.
Jak już wpisałem klucz to nie można zapisać pustego wracają zera.
Nie używałem przekaźników to nawet nie wiem jak to wygląda xD domyślam się że podobnie jak definicja ds18b20?Lector wrote: Thu Jan 04, 2024 9:30 pm U mnie aktualnie poprawnie, zobaczymy za jakiś czas.
Drugi wodomierz mam na ogród, aktualnie nie używany - z wiadomych powodów.
Ścieki to różnica tych dwóch liczników.
Screenshot_20240104-222726.png
A jakby ilość liczników określać tak jak ilość przekaźników? Domyślnie jeden.