SBW-02 drzwi na 24V, a furtka na 12V
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
To wejście prawdopodobnie służy do otwierania z przycisku. Wejście jest beznapięciowe tak więc pamiętaj aby tam nie podłączać nic poza 11,14 lub 21.24. Odnośnie czujnika otwarcia... Kontaktron ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Najwyraźniej wejście w tym sterowniku jest wyłączone. Albo je przeprogramujesz albo pozostaje Ci odwrócenie logiki poprzez zastosowanie dodatkowego przekaźnika. Zdjęcie, które wysłałeś mi na priva jest odmienne od tego co jest w tym wątku. Załączam zdjęcie z priva tutaj i zakładam, że jest zgodne z rzeczywistością.
Zastosuj przekaźnik samochodowy (12 lub 24V zakładając, że masz tam DC).
Jeśli chcesz użyć 11 i 14 z SBW to:
A1 do 11
A2 do przekaźnik 85
14 do przekaźnik 86
Czarny podłączony pod złącze przekaźnik odłącz i podłącz pod przekaźnik 30
87a z przekaźnika podłącz w miejsce oznaczone jako elektrozaczep, gdzie był podłączony czarny.
Jeśli chcesz użyć 21 i 24 to w powyższym opisie 11 zamień na 21, a 14 na 24.
Zastosuj przekaźnik samochodowy (12 lub 24V zakładając, że masz tam DC).
Jeśli chcesz użyć 11 i 14 z SBW to:
A1 do 11
A2 do przekaźnik 85
14 do przekaźnik 86
Czarny podłączony pod złącze przekaźnik odłącz i podłącz pod przekaźnik 30
87a z przekaźnika podłącz w miejsce oznaczone jako elektrozaczep, gdzie był podłączony czarny.
Jeśli chcesz użyć 21 i 24 to w powyższym opisie 11 zamień na 21, a 14 na 24.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.