Dzien dobry.
Potrzebuje pomocy z podlaczeniem zestawu Beninca ken4 z modułem supla SBW-02 oraz
gdzie podpiac sie zeby aplikacja wskazywala zamkniecie/ otwarcie bramy.
Załączam zdjecie pomocnicze
Z gory dziekuje za pomoc
Beninca ken4 podłączenie modulu SBW-02
-
Kbialy1
- Posts: 3
- Joined: Wed Jan 10, 2024 1:18 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
A1, A2 pod 8,9
11, 14 pod COM, P.P.
IN1 pod 10 lub 11.
Jeśli sygnalizacja otwarcia nie będzie działać to potrzebujesz wtedy podłączyć dodatkowy przekaźnik.
Wtedy IN1 zamiast do 10 lub 11 to podłączasz do 11 w przekaźniku.
10 i 11 z centrali do A1 i A2 w przekaźniku.
A2 w SBW do 14 w przekaźniku.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-fi ... 8633783140
11, 14 pod COM, P.P.
IN1 pod 10 lub 11.
Jeśli sygnalizacja otwarcia nie będzie działać to potrzebujesz wtedy podłączyć dodatkowy przekaźnik.
Wtedy IN1 zamiast do 10 lub 11 to podłączasz do 11 w przekaźniku.
10 i 11 z centrali do A1 i A2 w przekaźniku.
A2 w SBW do 14 w przekaźniku.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-fi ... 8633783140
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Kbialy1
- Posts: 3
- Joined: Wed Jan 10, 2024 1:18 pm
Dziekuje za szybka odpowiedz.
Jutro bede z tym dzialal. Dam znac jak wyszlo. Jak cos bedzie nie jasne to będę pytal
Pozdrawiam
Jutro bede z tym dzialal. Dam znac jak wyszlo. Jak cos bedzie nie jasne to będę pytal
Pozdrawiam
-
Kbialy1
- Posts: 3
- Joined: Wed Jan 10, 2024 1:18 pm
Dzien dobry. Wszystko podlaczone jak w opisie i dziala. In1 podlaczony pod 11 zmieniona logika w aplikacji i pelne zadowolenie
Dziękuję i pozdrawiam