Nous A1

Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Bartek999 wrote: Thu Jan 18, 2024 8:27 am Dzień dobry


Czy gniazdo z poniższej aukcji to te "starego typu" programowalne??
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-smar ... 2760303344

Dziękuję za odpowiedzi
Jeśli jest opis sp111 to się nie zastanawiaj będzie smigac i będzie śrubka. Nowe mają inne oznaczenie.

Ja ostatnio brałem z poniższego linka
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-smar ... 2760303344
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Bartek999 wrote: Thu Jan 18, 2024 8:27 am Dzień dobry


Czy gniazdo z poniższej aukcji to te "starego typu" programowalne??
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-smar ... 2760303344

Dziękuję za odpowiedzi
SUPLA będzie na nim śmigać, jak już kolega wyżej napisał.

Niecałe dwa lata temu były braki na rynku tego modelu bo się zapasy importerowi skończyły w PL. Po pół roku się pojawiły te gniazdka na aledrogo i sam kupowałem po jednym dla ziomków, od różnych dostawców, żeby sprawdzić czy ESP siedzi w środku, bo zmienił się opis na pudełku i naklejka w środku. Teraz obciążenie maksymalne to 16A. W praktyce gniazdko topi się przy obciążeniu rezystancyjnym =>3kW 😁
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
bicker
Posts: 483
Joined: Tue Feb 02, 2016 8:18 am

Post

lesny8 wrote: Thu Jan 18, 2024 4:28 pm SUPLA będzie na nim śmigać, jak już kolega wyżej napisał.

Niecałe dwa lata temu były braki na rynku tego modelu bo się zapasy importerowi skończyły w PL. Po pół roku się pojawiły te gniazdka na aledrogo i sam kupowałem po jednym dla ziomków, od różnych dostawców, żeby sprawdzić czy ESP siedzi w środku, bo zmienił się opis na pudełku i naklejka w środku. Teraz obciążenie maksymalne to 16A. W praktyce gniazdko topi się przy obciążeniu rezystancyjnym =>3kW 😁
wiem, że poewnie laickie pytanie, ale
czy boilej z grzałką 2 kW można spokojnie podłączyć ?
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Tak.
Z doświadczenia kolegów, gniazdka się przegrzewają i topią powyżej 3kW.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila