Podłączenie czujnika otwarcia bramy

fu_
Posts: 3
Joined: Mon Jan 22, 2024 9:12 pm

Post

Mam w domu siłownik Nice Spido-600 wraz z modułem sterującym do Supli Zamel SBW-02.
Przeczytałem, że aby w aplikacji mieć podgląd stanu otwarcia bramy, muszę podłączyć siłownik do wejść IN1 i IN2.
Czy ktoś wie, które wyjścia z siłownika powinienem podłączyć do wejść modułu SBW-02?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Pod IN1 czy IN2 to musisz czujniki krancowe podłączyć.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłącz kontaktron do A1 i IN1/2.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
fu_
Posts: 3
Joined: Mon Jan 22, 2024 9:12 pm

Post

Czyli muszę kupić oddzielne urządzenie? Czy jest wbudowany w siłownik?
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Aby odczytać stan bramy z Nice Spido musisz do SBW podłączyć zewnętrzny kontrakton/krancówkę. Czy musisz kupić tego nie wiemy ;p
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
fu_
Posts: 3
Joined: Mon Jan 22, 2024 9:12 pm

Post

No dobra, czyli element zewn.
A w jaki sposób powinienem ustalić parametry urządzenia, którego szukam?
Kontrakton to po prostu kontrakton, czy muszę jakoś policzyć natężenie płynącego przezeń prądu?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Możesz też wykorzystać wyjście FLASH z ustawioną kontrolą stanu bramy na tym wyjściu.

https://www.nice.pl/nice-pobierz-plik/1900
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tak jak Robert zauważył, możesz podłączyć IN1 pod zacisk 8 o ile tam nie masz nic podłączone i przeprogramujesz Spido tak aby na zacisku 8 była "kontrolka stanu bramy". W przeciwnym razie zastosuj kontaktron np. Satel B3.
SUPLA.... Nareszcie w domu.