Uruchomiłem wemos z ds1820 i włączyłem funkcję deep sleep ustawiając czas na 1 min. Niestety po podłączeniu moduł sie połączył z cloud ale potem już nie reagował. Czy robię coś źle ? Myślałem że co np. 1 min nastąpi odczytanie temperatury i ponowne uśpienie. i tak co min.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zrobiłeś zworkę GPIO16 (D0) z pinem RESET?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
mmiikk
Posts: 670
Joined: Mon Aug 06, 2018 1:27 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Post

byniom wrote: Fri Jan 26, 2024 9:48 am Uruchomiłem wemos z ds1820 i włączyłem funkcję deep sleep ustawiając czas na 1 min. Niestety po podłączeniu moduł sie połączył z cloud ale potem już nie reagował. Czy robię coś źle ? Myślałem że co np. 1 min nastąpi odczytanie temperatury i ponowne uśpienie. i tak co min.
Tak jak kolega powyżej pisał, żeby to działało jak chcesz musisz zewrzeć pewien pin do masy na stałe, wszędzie w Internecie przy okazji deep sleep o tym piszą, dziwne ze nie czytałeś.
User avatar
byniom
Posts: 695
Joined: Sat Jan 07, 2017 1:17 pm
Been thanked: 1 time

Post

Nie wiedziałem o tym , macie na myśli pin reset czy RST ?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

byniom wrote: Fri Jan 26, 2024 11:25 am Nie wiedziałem o tym , macie na myśli pin reset czy RST ?
RST

viewtopic.php?p=139625#p139625
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
byniom
Posts: 695
Joined: Sat Jan 07, 2017 1:17 pm
Been thanked: 1 time

Post

Czy wystarczy tylko zworka czy jeszcze muszę coś w GG ustawiać ?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

byniom wrote: Fri Jan 26, 2024 12:17 pm Czy wystarczy tylko zworka czy jeszcze muszę coś w GG ustawiać ?
No musisz w gui zaznaczyć Deep sleep i ustawić czas usypiania.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
byniom
Posts: 695
Joined: Sat Jan 07, 2017 1:17 pm
Been thanked: 1 time

Post

To to akurat wiedziałem chodziło mi o to czy ten port RST i D0 mam coś ustawiać ale już wgrałem GG i wszystko działa teraz potestuje na ile starczy akumulatorek 18680. Dziękuję za odpowiedzi :) Zaobserwowałem takie coś że jak się wybudzi to podaje normalną temperaturę a jak przejdzie w stan uśpienia to temperatura jest o jakieś 7-8 stopni niższa. Ta różnica to akurat jest taka sama jaką w cloud zrobiłem korektę. Jeżeli ustawię korektę w samym urządzeniu to coś się zmieni ?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Pietras81 wrote: Fri Jan 26, 2024 11:32 am
byniom wrote: Fri Jan 26, 2024 11:25 am Nie wiedziałem o tym , macie na myśli pin reset czy RST ?
RST

viewtopic.php?p=139625#p139625
RST to skrót od RESET.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
byniom
Posts: 695
Joined: Sat Jan 07, 2017 1:17 pm
Been thanked: 1 time

Post

Jeszcze z tą korektą walczę . Mam ustawione -5st i wtedy to jest rzeczywista temperatura, kiedy wejdzie wyjdzie z trybu uśpienia to wygląda tak jak by nie widział korekty i pokazuje o te 5st wyższą ale za chwilę jak wejdzie w stan uśpienia to pokazuje tą z korektą.