Hej.
Pytanie z czystej ciekawości, jakie wprowadzacie u siebie korekty czujników DS18b20? U mnie np. znalazł się czujnik (oczywiście podróbka) któremu musiałem podnieść temperaturę o prawie 5st C, żeby pokazywał wartość zgodną z czujnikiem "wzorcowym".
Korekty DS18b20
-
[email protected]
- Posts: 1586
- Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Dla 8 podłączonych razem w kotłowni +- 0.7C aby je zsynchronizować
-
Maniek913
- Posts: 594
- Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm
- Been thanked: 3 times
Ja również nie korzystam z korekty - 10 szt. używam stale u siebie od blisko 5-ciu lat( wtedy o korekcie nie było mowy). W sumie przerobiłem ich ok 50 szt. i nigdy nie korygowałem wskazań . Tych co odstawały od wzorca po prostu nie używałem.
-
mar11111
- Posts: 117
- Joined: Sun Jul 16, 2023 4:06 pm
Tzn ja nie miałem wzorcowego termometru. Korygowałem tylko DSy które mam na piecu i osprzęcie. Według wskazań z urządzeń które już tam mialem wcześniej zanim suple założyłem. Nie mam pewności że one wskazywały poprawnie
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Zwykle kupuje paczkę min. 10 (oczywiście klony), mam taki rozgałęźnik do którego je podpinam i w kupie zostawiam na wyrównanie temperatur. Ten który odstaje więcej niż 0,5 -> do zmieszanych
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Gitman
- Posts: 711
- Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
- Location: Bielawa
Masz bardziej rygorystyczną kontrolę jakości niż ChińczycyYoMan wrote: Mon Feb 05, 2024 10:35 pm Zwykle kupuje paczkę min. 10 (oczywiście klony), mam taki rozgałęźnik do którego je podpinam i w kupie zostawiam na wyrównanie temperatur. Ten który odstaje więcej niż 0,5 -> do zmieszanych