Ahoj!
Potrzebuję waszej pomocy.
Mam światło przed domem ustawione w harmonogramie czasowym :
- włącz 30 min po zachodzie;
- wyłącz o 22:00.
Chciałbym ustawić dodatkowo scenę, która po otwarciu bramy wjazdowej (ale tylko od zachodu do wschodu) włączy mi to samo światło przed domem na np. 20 minut.
Ktoś podpowie jak to ogarnąć żeby i działał harmonogram i scena? Wykonanie sceny jest nadrzędne względem stałego harmonogramu tak?
Scena współpracująca z harmonogramem
-
fadamako
- Posts: 25
- Joined: Sun Mar 26, 2017 9:01 am
Ustawiłem scenę x- włącz światło i po 25 minutach wyłącz.
Dodałem reakcję na otwarcie bramy uruchamiającą scenę w oparciu o porę dnia/nocy.
Sprawdzę czy to zatrybi
Dzięki za podpowiedź.
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Ustaw sobie modul który zapala światło w garażu jako schodowy z czasem 25 min i w tedy możesz pominąć scenę. Będziesz miał pewność że zawsze światło zgaśnie po ustawionym czasie.fadamako wrote: Sun Feb 18, 2024 7:42 amUstawiłem scenę x- włącz światło i po 25 minutach wyłącz.
Dodałem reakcję na otwarcie bramy uruchamiającą scenę w oparciu o porę dnia/nocy.
Sprawdzę czy to zatrybi
Dzięki za podpowiedź.
https://pietras-81.aqi.eco/