Cześć,
Do jednego kanału podłączyłem obwód wentylatora (14W). Włączenie działa poprawnie, ale podczas próby wyłączenia słychać "dwuklik" przekaźnika i wentylator dalej działa. Raz na 5-10 razy udaje się wyłączyć.
Pozdrawiam,
Darek
Problem z wyłączeniem wentylatora.
-
Robin99
- Posts: 27
- Joined: Mon Mar 11, 2024 10:42 pm
Link do filmu: https://youtu.be/RE-_WQF9n10
Włączenie w 6 sek., wyłączenie w 12sek. Próbowałem zmierzyć prąd płynący przez przekaźnik, ale chyba coś mi miernik szwankuje bo na AC waha się od 0.7 do 1.5 A, co na nowy wentylator łazienkowy 100mm wydaję się sporo. No i te wahanie odczytu jest dziwne. Wartość mimo wszystko jest w zakresie.
Zmiana kanału nie pomogła.
Włączenie w 6 sek., wyłączenie w 12sek. Próbowałem zmierzyć prąd płynący przez przekaźnik, ale chyba coś mi miernik szwankuje bo na AC waha się od 0.7 do 1.5 A, co na nowy wentylator łazienkowy 100mm wydaję się sporo. No i te wahanie odczytu jest dziwne. Wartość mimo wszystko jest w zakresie.
Zmiana kanału nie pomogła.
Last edited by Robin99 on Tue Mar 12, 2024 8:14 pm, edited 2 times in total.
-
Robin99
- Posts: 27
- Joined: Mon Mar 11, 2024 10:42 pm
W załączniku.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Robin99
- Posts: 27
- Joined: Mon Mar 11, 2024 10:42 pm
Nie bardzo rozumiem. Generalnie jest odsunięty i wisi na trzech przewodach: zasilanie i faza kanału. Przewody obciążone przez inne odbiorniki znajdują się w puszcze obok.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Można też sprawdzić czy bez podłączonego wentylatora to działa poprawnie.
Ogólnie to mignięcie diody, to reset sterownika.
Stan "zgaszony" jest zapisywany z opóźnieniem na urządzeniu, więc gdy przy próbie wyłączenia, leci reset (z jakiegoś powodu), a potem urządzenie wstaje od nowa i przywarca ostatni znany stan, czyli "włączony". Dlatego wyłączanie nie działa.
Ogólnie to mignięcie diody, to reset sterownika.
Stan "zgaszony" jest zapisywany z opóźnieniem na urządzeniu, więc gdy przy próbie wyłączenia, leci reset (z jakiegoś powodu), a potem urządzenie wstaje od nowa i przywarca ostatni znany stan, czyli "włączony". Dlatego wyłączanie nie działa.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Robin99
- Posts: 27
- Joined: Mon Mar 11, 2024 10:42 pm
Bez wpiętego wentylatora oba kanały działają poprawnie.
