Witam mam pod suple elektrozawory na daną sekcję i wszystko fajnie śmiga ale chciałem zrobić scenę automatyzację by pokoleji włączało każdą sekcję.
I wszystko jest ok scena mi działa tylko jest jeden problem jeśli przerwę ja nadal podlewa mi ….. sceną już nie działa ale zawór z wodą nie zamyka wody …. Jak nie przerywam sceny działa ok ….
Jak przerobić to że jeśli przerwę scenę to ma wszystkie elektrozaworu zamknąć ….
Scena wygląda następująco
Włącz sekcję 1
Opóźnienie 5min
Wyłącz sekcję 1
Opóźnienie 2s
Włącz sekcję 2
Opóźnienie 5min
Wyłącz sekcję 2
Itp do 12 …..
System podlewania automatyzacja
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Zrob scenę przerwanie sceny 1 i zamknięcie wszystkich zaworówduszek wrote: Sun Mar 31, 2024 8:45 am Witam mam pod suple elektrozawory na daną sekcję i wszystko fajnie śmiga ale chciałem zrobić scenę automatyzację by pokoleji włączało każdą sekcję.
I wszystko jest ok scena mi działa tylko jest jeden problem jeśli przerwę ja nadal podlewa mi ….. sceną już nie działa ale zawór z wodą nie zamyka wody …. Jak nie przerywam sceny działa ok ….
Jak przerobić to że jeśli przerwę scenę to ma wszystkie elektrozaworu zamknąć ….
Scena wygląda następująco
Włącz sekcję 1
Opóźnienie 5min
Wyłącz sekcję 1
Opóźnienie 2s
Włącz sekcję 2
Opóźnienie 5min
Wyłącz sekcję 2
Itp do 12 …..
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
duszek
- Posts: 81
- Joined: Sat Nov 26, 2022 6:03 am
Nie działa mi …..
Zrobiłem kolejną scenę
Dałem w niej scenę podlewanie i wybrałem przerwij i następnie kanały z zaworami …. By je wyłączyć ale nadal jak przerwę scenę podlewanie to nie zamyka ich …
Zrobiłem kolejną scenę
Dałem w niej scenę podlewanie i wybrałem przerwij i następnie kanały z zaworami …. By je wyłączyć ale nadal jak przerwę scenę podlewanie to nie zamyka ich …
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Jeden włącznik na wszystkie zawory?duszek wrote: Sun Mar 31, 2024 9:38 am Nie działa mi …..
Zrobiłem kolejną scenę
Dałem w niej scenę podlewanie i wybrałem przerwij i następnie kanały z zaworami …. By je wyłączyć ale nadal jak przerwę scenę podlewanie to nie zamyka ich …
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
duszek
- Posts: 81
- Joined: Sat Nov 26, 2022 6:03 am
Nie to grupa zaworów ale i próbowałem wszystkie pojedynczo też i nie pomagało
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Niestety nie widzę całości, na screenie jest tylko jakiś jeden kanał.duszek wrote: Sun Mar 31, 2024 11:25 am Nie to grupa zaworów ale i próbowałem wszystkie pojedynczo też i nie pomagało
Powinno działać, musisz szukać po nitce do kłębka
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
duszek
- Posts: 81
- Joined: Sat Nov 26, 2022 6:03 am
Udało się moja wina myślałem że jak dam przerwij to uruchomi mi to kolejną scenę przerwij a to trzeba samemu moja wina
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Szacun, szacun chłopaki, że to przeczytaliście, zrozumieliście sens i potrafiliście odpowiedzieć.duszek wrote: Sun Mar 31, 2024 8:45 am Witam mam pod suple elektrozawory na daną sekcję i wszystko fajnie śmiga ale chciałem zrobić scenę automatyzację by pokoleji włączało każdą sekcję.
I wszystko jest ok scena mi działa tylko jest jeden problem jeśli przerwę ja nadal podlewa mi ….. sceną już nie działa ale zawór z wodą nie zamyka wody …. Jak nie przerywam sceny działa ok ….
Jak przerobić to że jeśli przerwę scenę to ma wszystkie elektrozaworu zamknąć ….
Scena wygląda następująco
Włącz sekcję 1
Opóźnienie 5min
Wyłącz sekcję 1
Opóźnienie 2s
Włącz sekcję 2
Opóźnienie 5min
Wyłącz sekcję 2
Itp do 12 …..
„Pokoleji” mnie już tak całkiem zmiotło, szacun chłopaki.