Licznik impulsów, problem z fałszywymi wywołanimi.

User avatar
SOYER
Posts: 1623
Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
Location: Kryry
Been thanked: 2 times

Post

Cześć, mam na wodomierzu odczyt przy pomocy tcrt 5000, kiedyś o tym pisałem. Dzisiaj zauważyłem, że mój licznik impulsów na esp32, zlicza „skądś” dodatkowe litry.
Widzę, że tcrt prawidłowo generuje impulsy, miernikiem mierzyłem przy samym esp32, stan niski i wysoki dokaładnie wtedy kiedy powinien być. Po odpięciu przewodu od tcrt z esp, nie zlicza nic, prawidłowo.
Pytanie, czy można zmienić „czas czekania na kolejny impuls”. Być może łapię jakieś szybkie piki których nie widzę na mierniku.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

ESP ma logikę na napięciu 3,3 V. Czasem nawet 20 cm przewodów wystarczy, aby coś tam się wzbudzało i generowało fałszywe impulsy.
Ja u siebie mam przewody pociągnięte na zasilaniu 12 (lub 24 V - nie pamiętam dokładnie), a przy samym urządzeniu jest konwerter stanów logicznych (w postaci optoizolacji) i dalej tylko niecałe 10 cm przewodów dociągniętych do samego urządzenia (zadala od zasilania i przewodów 230 V).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

SOYER wrote: Tue Apr 02, 2024 5:55 pm Cześć, mam na wodomierzu odczyt przy pomocy tcrt 5000, kiedyś o tym pisałem. Dzisiaj zauważyłem, że mój licznik impulsów na esp32, zlicza „skądś” dodatkowe litry.
Widzę, że tcrt prawidłowo generuje impulsy, miernikiem mierzyłem przy samym esp32, stan niski i wysoki dokaładnie wtedy kiedy powinien być. Po odpięciu przewodu od tcrt z esp, nie zlicza nic, prawidłowo.
Pytanie, czy można zmienić „czas czekania na kolejny impuls”. Być może łapię jakieś szybkie piki których nie widzę na mierniku.
Dodaj optoizolator przed esp ja tak mam i śmiga bez żadnych zbędnych impulsów. Jeszcze jest jedno czy masz zawór zwrotny na instalacji bo jeśli nie to licznik może się cofać i w tedy masz dodatkowy impuls.
Ja daje takie tylko prosto z ryżowego pola bo tu cena jak za złoto.

https://www.gotronik.pl/modul-1-kanalow ... -4857.html
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
SOYER
Posts: 1623
Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
Location: Kryry
Been thanked: 2 times

Post

Tylko, że z tcrt wraca mi 5V, a ten moduł ma wejście 12V.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

SOYER wrote: Fri Apr 05, 2024 1:58 pm Tylko, że z tcrt wraca mi 5V, a ten moduł ma wejście 12V.
Są też na 3-5V
https://pl.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2pol
https://pietras-81.aqi.eco/

Return to “Pomoc”