Witam na Alic znalazłem moduł 8ch na esp 8266.
1. Czy supła obsłuży wszystkie kanały?
2. W komentarzach na Ali jest taki tekst „ po podaniu zasilania dwa przekaźniki załączają się na ułamek sekundy na raz” - co o tym myśleć? Czy nie uszkodzi to napędów? Czy lepiej z 1 przekaźnika nc zasilić następny zeby to wykluczyć. Czy nie będzie to powodować ze rolety zaczną się otwierać/zamykać?
Rolety na „sonoff” 8ch
-
lebos
- Posts: 53
- Joined: Fri May 19, 2023 6:29 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Cykanie przekaźników zdąża się przy wykorzystaniu niewłaściwych GPIO , a podłączając rolety i tak zalecił bym podanie napięcia przez styk NC na następny przekaźnik tak jak piszesz jest to dodatkowe zabezpieczenie i raczej niezbędne.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
robertklepacki94
- Posts: 1933
- Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Jest takie somo urządzenie tylko na na ESP32, mam je u siebie i nie przypominam soboe żeby klikało przy starcie jakimś przekaźnikiem, no i ma największy atut jest na ESP32.
https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html
https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Chwilowym "cyknięciem" przekaźnika nie przejmowałbym się, bo w tej płytce możesz zastosować wzajemną blokadę drugiego kierunku dla danej rolety, jak wyżej kolega wspomniał, a i tak nie wiesz, czy te dwa "cykające" przekaźniki mogłyby dotyczyć tej samej rolety. Więc problem raczej małoistotny tym bardziej, że restarty (a co za tym idzie - te "cyknięcia"), byłyby sporadyczne.
Większą niedogodnością - w tym przypadku - jest brak wejść na wyłączniki rolet.
Większą niedogodnością - w tym przypadku - jest brak wejść na wyłączniki rolet.
-
lebos
- Posts: 53
- Joined: Fri May 19, 2023 6:29 pm
Czyli esp 32 jest „lepszy” niż esp 82?robertklepacki94 wrote: Thu Apr 11, 2024 4:51 am Jest takie somo urządzenie tylko na na ESP32, mam je u siebie i nie przypominam soboe żeby klikało przy starcie jakimś przekaźnikiem, no i ma największy atut jest na ESP32.
https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html
-
lebos
- Posts: 53
- Joined: Fri May 19, 2023 6:29 pm
Jakie wyłączniki rolet masz na myśli?RomanG wrote: Thu Apr 11, 2024 8:07 am Chwilowym "cyknięciem" przekaźnika nie przejmowałbym się, bo w tej płytce możesz zastosować wzajemną blokadę drugiego kierunku dla danej rolety, jak wyżej kolega wspomniał, a i tak nie wiesz, czy te dwa "cykające" przekaźniki mogłyby dotyczyć tej samej rolety. Więc problem raczej małoistotny tym bardziej, że restarty (a co za tym idzie - te "cyknięcia"), byłyby sporadyczne.
Większą niedogodnością - w tym przypadku - jest brak wejść na wyłączniki rolet.
Fizyczne wyłączniki rolet na ścianie przy rolecie, chyba, że planujesz sterowanie tylko z apki, co nie jest specjalnie wygodne.
Na pewno jest lepszy i posiada większą ilość I/O, co mógłbyś wykorzystać do podłączenia wyłączników.
-
lebos
- Posts: 53
- Joined: Fri May 19, 2023 6:29 pm
Planuję tylko z apki bo nie chce kuć w ścianach i zakładać wyłączników. Kurde tylko ja będę potrzebował 12 przekaźników i na esp 82 są moduły 16ch a na esp32 znalazłem największe 8ch. I teraz się waham czy kupić 1 16 na 82 czy 8i4 na 32RomanG wrote: Thu Apr 11, 2024 8:16 am Fizyczne wyłączniki rolet na ścianie przy rolecie, chyba, że planujesz sterowanie tylko z apki, co nie jest specjalnie wygodne.
Na pewno jest lepszy i posiada większą ilość I/O, co mógłbyś wykorzystać do podłączenia wyłączników.
-
robertklepacki94
- Posts: 1933
- Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
lebos wrote: Thu Apr 11, 2024 8:34 amPlanuję tylko z apki bo nie chce kuć w ścianach i zakładać wyłączników. Kurde tylko ja będę potrzebował 12 przekaźników i na esp 82 są moduły 16ch a na esp32 znalazłem największe 8ch. I teraz się waham czy kupić 1 16 na 82 czy 8i4 na 32RomanG wrote: Thu Apr 11, 2024 8:16 am Fizyczne wyłączniki rolet na ścianie przy rolecie, chyba, że planujesz sterowanie tylko z apki, co nie jest specjalnie wygodne.
Na pewno jest lepszy i posiada większą ilość I/O, co mógłbyś wykorzystać do podłączenia wyłączników.
To zawsze możesz dokupić taką płytkę za groszę i dolutować pod wolne GPIO.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
-
YoMan
- Posts: 3522
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Są 16ch i są nawet 32ch na esp32 (coś słabo szukasz) ale myślę, że taniej i bardziej elastycznie będzie 8ch + 4ch jeżeli masz miejscelebos wrote: Thu Apr 11, 2024 8:34 amPlanuję tylko z apki bo nie chce kuć w ścianach i zakładać wyłączników. Kurde tylko ja będę potrzebował 12 przekaźników i na esp 82 są moduły 16ch a na esp32 znalazłem największe 8ch. I teraz się waham czy kupić 1 16 na 82 czy 8i4 na 32RomanG wrote: Thu Apr 11, 2024 8:16 am Fizyczne wyłączniki rolet na ścianie przy rolecie, chyba, że planujesz sterowanie tylko z apki, co nie jest specjalnie wygodne.
Na pewno jest lepszy i posiada większą ilość I/O, co mógłbyś wykorzystać do podłączenia wyłączników.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024