Proszę o pomoc w ustawieniu reakcji
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Cześć. Mam kanał pomiaru temperatury, jak ustawić sceny reakcje, żeby kiedy temperatura spadnie poniżej np 5, odliczyło np 1min, ponownie sprawdziło czy nadal jest poniżej 5 i jeśli tak wysłało powiadomienie. Reset po przekroczeniu np 200. Czyli jak przekroczy 200 to znowu czekamy aż spadnie poniżej 5 itd…
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Tak skrótowo bo już było kilka razy+ modyfikacja:SOYER wrote: Thu May 16, 2024 6:28 pm Cześć. Mam kanał pomiaru temperatury, jak ustawić sceny reakcje, żeby kiedy temperatura spadnie poniżej np 5, odliczyło np 1min, ponownie sprawdziło czy nadal jest poniżej 5 i jeśli tak wysłało powiadomienie. Reset po przekroczeniu np 200. Czyli jak przekroczy 200 to znowu czekamy aż spadnie poniżej 5 itd…
Reakcja (<5,>200)-> scena wlacz przekaznik wirtual z opóźnieniem 1min
Reakcja (>5, <5) -> przerwij scenę
Reakcja (>200,<200) -> wyłącz wirtual
Reakcja na przekaźniku wirtual -> powiadomienie
Powinno zadzialac
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Jak w tej scenie ustawić żeby po minucie jeszcze raz sprawdził odczyt i ew. zareagował powiadomienniem?klew wrote: Fri May 17, 2024 6:20 am Ten wirtualny przekaźnik nie jest tutaj potrzebny. Wystarczy scena z opóźnieniem i wysłaniem powiadomienia na końcu sceny
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Nie musisz tego ustawiać.SOYER wrote: Fri May 17, 2024 7:16 amJak w tej scenie ustawić żeby po minucie jeszcze raz sprawdził odczyt i ew. zareagował powiadomienniem?klew wrote: Fri May 17, 2024 6:20 am Ten wirtualny przekaźnik nie jest tutaj potrzebny. Wystarczy scena z opóźnieniem i wysłaniem powiadomienia na końcu sceny
Zrób to tak:
1. Dodaj scenę: poczekaj 1 min, wyślij powiadomienie
2. Dodaj reakcję przy temp < 5, aby uruchamiała scenę
3. Dodaj reakcję przy temp > 5, aby przerywała scenę.
Także, jeśli w ciągu minuty temperatura wzrośnie powyżej 5 stopni, to przerwie się scena i powiadomienie nie poleci.