Witam.
Od wczoraj mam pewien problem z ROW-02, światło nie gaśnie, pomimo zmiany stanu modułu z przycisku fizycznego lub z aplikacji. Przy zmianie z aplikacji, słyszę w module supli kliknięcie jakby faktycznie coś zmieniała i jest to odzwierciedlone w postaci ikonki ale światło swieci bez przerwy.
Oprogramowanie zaktualizowałem do najnowszego i kilkukrotnie resetowałem moduł.
Znalazłem zapasowe Shelly 2.5, wymieniłem i wszystko działa jak należy.
Co mogło się stać? Czy powinienem jeszcze coś sprawdzic zanim zareklamuje?
Supla ROW-02 światło nie gaśnie
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Wygląda na sklejony przekaźnik. Jaka moc oświetlenia i rodzaj? Możesz przesłać do mnie urządzenie.bono122b wrote: Tue Jun 04, 2024 9:15 am Witam.
Od wczoraj mam pewien problem z ROW-02, światło nie gaśnie, pomimo zmiany stanu modułu z przycisku fizycznego lub z aplikacji. Przy zmianie z aplikacji, słyszę w module supli kliknięcie jakby faktycznie coś zmieniała i jest to odzwierciedlone w postaci ikonki ale światło swieci bez przerwy.
Oprogramowanie zaktualizowałem do najnowszego i kilkukrotnie resetowałem moduł.
Znalazłem zapasowe Shelly 2.5, wymieniłem i wszystko działa jak należy.
Co mogło się stać? Czy powinienem jeszcze coś sprawdzic zanim zareklamuje?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
bono122b
- Posts: 72
- Joined: Mon Nov 29, 2021 7:57 am
Hej,
Moduł steruje dwiema żarówkami GU10 o mocy 5W każda.
Używam tylko jednego kanału.
Mogę podesłać gdziekolwiek jeśli jesteście w stanie to naprawić
Moduł steruje dwiema żarówkami GU10 o mocy 5W każda.
Używam tylko jednego kanału.
Mogę podesłać gdziekolwiek jeśli jesteście w stanie to naprawić
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Podeślij. Naprawimy lub wymienimy.bono122b wrote: Tue Jun 04, 2024 10:29 am Hej,
Moduł steruje dwiema żarówkami GU10 o mocy 5W każda.
Używam tylko jednego kanału.
Mogę podesłać gdziekolwiek jeśli jesteście w stanie to naprawić![]()
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
bono122b
- Posts: 72
- Joined: Mon Nov 29, 2021 7:57 am
Mirosław F. wrote: Tue Jun 04, 2024 10:39 amPodeślij. Naprawimy lub wymienimy.bono122b wrote: Tue Jun 04, 2024 10:29 am Hej,
Moduł steruje dwiema żarówkami GU10 o mocy 5W każda.
Używam tylko jednego kanału.
Mogę podesłać gdziekolwiek jeśli jesteście w stanie to naprawić![]()
Dzięki, chciałbym dzisiaj nadac przesyłkę, podpowiesz mi jak prawidłowo zaadresować? Adres z Twojej stopki? Kogo podać jako adresata i jaki nr telefonu?
-
bono122b
- Posts: 72
- Joined: Mon Nov 29, 2021 7:57 am
Mam nadzieję, że przesyłka dotarłaMirosław F. wrote: Mon Jun 10, 2024 3:11 pm Wyślij na Zamel z dopiskiem Mirosław Fulbiszewski. 32 210 46 65 na ten numer.
-
bono122b
- Posts: 72
- Joined: Mon Nov 29, 2021 7:57 am
Dzięki za info, udanego urlopuMirosław F. wrote: Fri Jun 28, 2024 8:41 am Ja obecnie przebywam na urlopie, ale koledzy napewno zaopiekują się Twoją przesyłką.