Pierwszy poległy :(

Sterownik dwukanałowy
User avatar
Goral64
Posts: 3165
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie

Post

Co mogło być przyczyną, że sterujący dwoma żarówkami LEDowymi moduł zaskwierczał i po prawie 5 latach wyzionął wziął ducha?
Od spodu płytka wygląda OK, żadnych przegrzań na elementach ani na ścieżkach, styki przekaźników czyste.
Natomiast po drugiej stronie płytki w szparze pomiędzy listwą stykową a kondensatorem i przekaźnikiem widać wyraźnie że coś się ne tyle przegrzało, że się upaliło. Wygląda jakby ścieżkę z fazą zasilającą moduł w końcu po wielu miesiącach pracy przegrzało na amen :(

Chyba popróbuję w wolnej chwili uratować moduł, w końcu półtora stówki piechotą nie chodzi ;)

To po ROW-07 drugi zmarły moduł od ZAMEL-a z kilkudziesięciu używanych w ciągu dłuższego czasu, tak więc solidna firma i w ważnych miejscach warto zapłacić więcej za moduł Zamela i spać spokojnie niż oszczędzać na mainfriendach.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025 :D

Image
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2014
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Nie baw się w naprawy. Prześlij to zerknę co padło.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55