Jak podłączyć do Nice HKA2

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdzić czy pomiędzy prawym Stop, a lewym P.P. jest zasilanie. Jeśli tak to:

A1 - lewy P.P>
A2 - prawy stop
11,14 P.P.
IN1 pod jeden z zacisków S.C.A

Można zmienić funkcję zacisku Close na "Częściowe otwarcie".
Wtedy
21, 24 do Close
IN2 zmostkować z IN1
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Spoko1001
Posts: 15
Joined: Sun Aug 25, 2024 9:54 pm

Post

pzygmunt wrote: Mon Aug 26, 2024 10:24 am Sprawdzić czy pomiędzy prawym Stop, a lewym P.P. jest zasilanie. Jeśli tak to:

A1 - lewy P.P>
A2 - prawy stop
11,14 P.P.
IN1 pod jeden z zacisków S.C.A

Można zmienić funkcję zacisku Close na "Częściowe otwarcie".
Wtedy
21, 24 do Close
IN2 zmostkować z IN1
Jeśli chodzi o funkcje furtki to Świeci się czerwona kontrolka przy close, ale brama nie rusza (obecny stan zamknięta)


EDIT:
Źle zaprogramowałem L7, teraz już działa prawidłowo.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.