Witam Panowie
Mam pytanko do "fachowców". Mam zamontowany licznik energii TIP Sinus 85 S0 (Wyjście impulsowe S0 dla mocy czynnej i biernej).
Chciałem sprawdzić miernikiem czy styki S+ oraz S- działają ale niestety styki nie generują żadnego impulsu (napięcia)
W instrukcji wyczytałem że licznik ma :
- Wyjście impulsowe, elektrycznie pasywne, bezpotencjałowe, zgodnie z DIN EN 62053-31 klasa A i B
- Parametry impulsów, elektryczne Umax = 30 V, Imax = 30 mA, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Przeczytałem wiele artykułów o tym że trzeba podać napięcie oraz że czasami trzeba dodać rezystor podciągający, ale wole zapytać "fachowców" jak to podpiąć aby nie spalić . I czy mogę prosić o schemat
Z góry dzięki
Link do instrukcji licznika Sinus 85 S0 - https://www.conrad.pl/pl/p/licznik-prad ... escription
LIW 01 + Sinus 85 S0 (jak podłączyć)
-
- Posts: 2
- Joined: Wed Aug 25, 2021 6:53 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 2
- Joined: Wed Aug 25, 2021 6:53 am
PANOWIE
Sam sobie odpowiem. Nie z powodu pychy ale dla potomnych.
Reasumując ( bo bardzo ciężko znaleźć tą informacje) sam licznik impulsów podłączony pod zasilanie (DC) na stykach wyjsciowych (zliczających) + i COM generuje napięcie (cos ok 7b), które jeżeli podepniemy pod styki licznika SO+ i SO- beznapieciowe, to w wielu przypadkach nie będzie potrzebna dodatkowe zasilanie. Ale na próbe w celach badawczych podałem 14v (DC takie jak wchodzi na plus zasilania LIW 01) na plus + wyjścia impulsowego. W takiej konfiguracji LICZNIK IMPULSÓW NIE REJESTROWAŁ NIC
Sam sobie odpowiem. Nie z powodu pychy ale dla potomnych.
Reasumując ( bo bardzo ciężko znaleźć tą informacje) sam licznik impulsów podłączony pod zasilanie (DC) na stykach wyjsciowych (zliczających) + i COM generuje napięcie (cos ok 7b), które jeżeli podepniemy pod styki licznika SO+ i SO- beznapieciowe, to w wielu przypadkach nie będzie potrzebna dodatkowe zasilanie. Ale na próbe w celach badawczych podałem 14v (DC takie jak wchodzi na plus zasilania LIW 01) na plus + wyjścia impulsowego. W takiej konfiguracji LICZNIK IMPULSÓW NIE REJESTROWAŁ NIC
-
- Posts: 379
- Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Takie coś znalazłem. Może coś to pomoże.
"Impulsy są elektrycznie pasywne, izolowane galwanicznie i wymagają zewnętrznego napięcia DC 18 V... 27 V przy maksymalnym prądzie DC 27 mA, zaprogramowana maksymalna szerokość impulsu wyjściowego (ti max) wynosi 35 ms. Maksymalną szerokość impulsu wyjściowego (ti max) można ustawić w krokach milisekundowych w menu SEt pod kodem 0.3.8 od około 1 ms przy wartości wejściowej 00000 do około 30 s przy wartości wejściowej 30000 i do cyklu pracy 1 do 1 przy wartości wejściowej ponad 30000. Odpowiednia minimalna szerokość impulsu wyjściowego (ti min) i minimalna przerwa impulsu wyjściowego (tp min) wynikają ze stałej impulsu wyjściowego (RA) miernika i chwilowo zmierzonej mocy elektrycznej. Wyjście impulsowe o zaprogramowanej szerokości impulsu wyjściowego (ti max) powyżej 30 ms jest zgodne z normą DIN EN 62053-31 i jest kompatybilne z generatorami impulsów klasy A i B jako pasywny generator impulsów.
Nie znam licznika, więc bardziej nie pomogę!
"Impulsy są elektrycznie pasywne, izolowane galwanicznie i wymagają zewnętrznego napięcia DC 18 V... 27 V przy maksymalnym prądzie DC 27 mA, zaprogramowana maksymalna szerokość impulsu wyjściowego (ti max) wynosi 35 ms. Maksymalną szerokość impulsu wyjściowego (ti max) można ustawić w krokach milisekundowych w menu SEt pod kodem 0.3.8 od około 1 ms przy wartości wejściowej 00000 do około 30 s przy wartości wejściowej 30000 i do cyklu pracy 1 do 1 przy wartości wejściowej ponad 30000. Odpowiednia minimalna szerokość impulsu wyjściowego (ti min) i minimalna przerwa impulsu wyjściowego (tp min) wynikają ze stałej impulsu wyjściowego (RA) miernika i chwilowo zmierzonej mocy elektrycznej. Wyjście impulsowe o zaprogramowanej szerokości impulsu wyjściowego (ti max) powyżej 30 ms jest zgodne z normą DIN EN 62053-31 i jest kompatybilne z generatorami impulsów klasy A i B jako pasywny generator impulsów.
Nie znam licznika, więc bardziej nie pomogę!