ustawienie sceny/ harmonogramu?

User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

Witam wlasnie zainstalowalem sbw02 do bramy przesuwnej i teraz chcialbym to tak ustawic ze podczas otwierania bramy ma sie zapalic oswietlenie podjazdu i zgasnac po uplywie 15 min pomoze ktos to ogarnac? mam to ustawic na scenach harmonogramie czy gdzie? no i oczywiscie ma sie to odbywac tylko w wybranych godzinach zalozmy od 20ej w ciagu dnia swiatlo niepotrzebne.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Ustaw sobie reakcje na czujniku krańcowym bramy. Tam można też dać harmonogram aktywności reakcji. W module od swiatla ustaw sobie jako schodowy na określony czas i temat załatwiony.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

ustawilem scene osw podjazd zalacz, opóźnienie 15min osw podjazd wylacz i ustawiwm w czujniku otwarcia bramy reakcje i tam kiedy brama zostanie itwarta wykonaj scene dobrze to robie?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

sasik wrote: Sat Aug 31, 2024 7:20 pm ustawilem scene osw podjazd zalacz, opóźnienie 15min osw podjazd wylacz i ustawiwm w czujniku otwarcia bramy reakcje i tam kiedy brama zostanie itwarta wykonaj scene dobrze to robie?
Tez tak może być tylko jak net się wysypie to po 15 min się nie wyłączy. Przy schodowym zawsze się wyłączy po zadanym czasie.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

to jeszcze zapytam bo raz dziala a raz nie tzn ta scena otwieram brame i osw sie nie załącza
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

sasik wrote: Sat Aug 31, 2024 7:52 pm to jeszcze zapytam bo raz dziala a raz nie tzn ta scena otwieram brame i osw sie nie załącza
Nie do końca czaje czemu scena otwiera bramę. Jaki masz modul do włączania swiatla
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

mam row04 do oświetlenia brame mam przesuwna z oocja furtki i na calej bramie jak i na furtce ustawilem ta sama scene ze po otwarciu ma zaswiecic sie podjazd ale wieze ze dziala to jak chce raz zaswieci a raz nie czy moze musi minac ten czas 15 min pomiedzy kolejnymi wykonaniami?
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

A czy da sie ustawic zeby przed wykonaniem sceny sprawdzało wczesniej w jakim stanie jest? bo zauwazylem ze jesli otwieram brame wykonuje sie scena zapala swiatlo ale przed uplywem 15 min zgasilem sam swiatlo i otwieram 2 raz brame juz scena sie nie wykona trzeba odczekac te 15 min , chcialbym azeby ponowne otwarcie bramy zresetowalo poprzednia scene i wykonalo ja od nowa jest taka mozliwosc?
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Przy wyborze sceny masz do wyboru:
- Wykonaj
- Przerwij
- Przerwij i wykonaj

Wybierz bramkę numer 3 ;) i zobacz czy będzie OK.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

faktycznie nie zwrucilem na to uwagi wydaje sie ze dziala , to jeszcze czy da sie jakos ogarnac powiadomienia oddzielnie do furtki i bramy oddzielnie mam brame przesuwna i opcje furtki w niej teraz jak otwieram czy to brame czu furtke przychodzi rownoczesnie powiadomienie i od bramy i od furtki da sie jakos to rozdzielic? tak samo jak stany w aplikacji stan polozenia biore z napedu bft

Return to “Pomoc”