@veeroos wgrałem ten najnowszy soft z github.com/v33r005 i podłączyłem sterownik do napędu bramy FAAC 740. Niestety nie pokazuje tzn. nie zmienia stanu bramy. Bez względu na to czy brama jest całkowicie otwarta czy całkowicie zamknięta ikonki od bramy są cały czas takie same jak zaraz po wgraniu softu. Próbowałem ustawiając stan wysoki jak i niski.
@mmof podłączyłem również trzeci przewód GND do środkowego pinu złącza J5 a drugi koniec do sterownika w zacisk GND. To też nic nie zmienia.
Podsumowując soft zapowiada się dobrze. Sterownik teoretycznie też, ale z krańcówkami FAAC 740 nie działa...
Było już późno komary cięły. Ale w tygodniu dokonam pomiarów napięcia na skrajnych pinach J5 kiedy podłączone są oryginalne krańcówki FAAC i podłączony sterownik. Pamiętam, że było dość niskie napięcie ale nie pamiętam jakie. Podłączę też kolejny sterownik, żeby wykluczyć awarię tego pierwszego. Nic więcej nie jestem w stanie zrobić.
Ponadto w załączniku kod źródłowy softu tego sterownika https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=56398#p56398 który pokazuje stan bramy. Nie sądzę że to kwestia softu, ale może ktoś coś dojrzy.
Zamel SBW-03 ?
-
kris.sg
- Posts: 482
- Joined: Mon Aug 07, 2017 8:08 pm
- Location: Przezchlebie
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Kod źródłowy wygląda w porządku, powinno działać.
■Rpi4(m.2) Supla Cloud, Scripts ■Rpi3(sd) SD: 6x MI ATC, 1x W.S.
ROLETY_V3 x12 ■SWITCH_DUAL x4 ■GATE_MODULE_V3 x1 ■SOCKET_SSR x1 ■SMOKE_MODULE x1
SONOFF_TOUCH x4 ■YUNSCHAN x1 ■STAITCASE_DIMMER x1 ■MEW-01 x2 ■mROW-02 x1 ■LEW-01 x1
POW_R2 x2 ■SP111 x3
ROLETY_V3 x12 ■SWITCH_DUAL x4 ■GATE_MODULE_V3 x1 ■SOCKET_SSR x1 ■SMOKE_MODULE x1
SONOFF_TOUCH x4 ■YUNSCHAN x1 ■STAITCASE_DIMMER x1 ■MEW-01 x2 ■mROW-02 x1 ■LEW-01 x1
POW_R2 x2 ■SP111 x3
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Jako ze podobny temat istnieje to się dołączę.
Też szukam czegoś podobnego do SBW-03, tylko potrzebuje dwa styki NO i jeden NC ( wiem ze można obrócić logikę tak aby był normalnie zamknięty) plus dwa czujniki krańcowe.
Ktoś coś widział?
Też szukam czegoś podobnego do SBW-03, tylko potrzebuje dwa styki NO i jeden NC ( wiem ze można obrócić logikę tak aby był normalnie zamknięty) plus dwa czujniki krańcowe.
Ktoś coś widział?
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
Tutaj to jest pierwsza wersja z trzema przekaźnikami zrobiona na moje potrzeby ma trochę możliwość bo jest 1Wire i dwa wejścia na kontaktrony przez dzielnik napięć ADC 0-10v GPIO16 jako czujnik poczty, dodatkowy kontaktron na RX. To jest zawarte w sofcie oczywiście każdy może napisać sobie Soft pod siebie i własne potrzebyLector wrote: Mon Sep 02, 2024 2:47 pm Jako ze podobny temat istnieje to się dołączę.
Też szukam czegoś podobnego do SBW-03, tylko potrzebuje dwa styki NO i jeden NC ( wiem ze można obrócić logikę tak aby był normalnie zamknięty) plus dwa czujniki krańcowe.
Ktoś coś widział?
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
edm
- Posts: 677
- Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
- Been thanked: 2 times
Wykonałem kilka pomiarów multimetrem, mowa o napędzie FAAC 740 (oryginalne krańcówki FAAC) z użyciem 2 różnych sterowników do bram.Mmof wrote: Mon Sep 02, 2024 5:18 pmTutaj to jest pierwsza wersja z trzema przekaźnikami zrobiona na moje potrzeby ma trochę możliwość bo jest 1Wire i dwa wejścia na kontaktrony przez dzielnik napięć ADC 0-10v GPIO16 jako czujnik poczty, dodatkowy kontaktron na RX. To jest zawarte w sofcie oczywiście każdy może napisać sobie Soft pod siebie i własne potrzebyLector wrote: Mon Sep 02, 2024 2:47 pm Jako ze podobny temat istnieje to się dołączę.
Też szukam czegoś podobnego do SBW-03, tylko potrzebuje dwa styki NO i jeden NC ( wiem ze można obrócić logikę tak aby był normalnie zamknięty) plus dwa czujniki krańcowe.
Ktoś coś widział?docelowo będzie prawdopodobnie inna wersja modułu trochę poprawiona ale to z czasem bo tak jak mówię jest to na moje potrzeby nie do końca na sprzedaż ale zawsze jakieś sztuki są wolne.
1. Pomiar napięcia na skrajnych pinach złącza J5 w które podłączone są oryginalne krańcówki. W trakcie pomiaru krańcówki były podłączone do złącza J5. Wynik to około 21,4V zarówno dla krańcówki otwarcia jak i zamknięcia. Pomiar ten wykonany był bez żadnego podłączonego sterownika bramy.
2. Pomiar wykonałem identycznie jak w punkcie 1. Z tą różnicą że podłączyłem sterownik bramy @kinium do złącza J5 wg schematu z tego tematu https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=58326#p58326 Wynik na skrajnych pinach J5 to około 16V. Sterownik ten prawidłowo reaguje i pokazuje w aplikacji supla stan bramy, otwarta, zamknięta.
3. Pomiar wykonałem identycznie jak w punkcie 1. Z tą różnicą że podłączyłem inny sterownik bramy od @Mmof do złącza J5, mowa o tym sterowniku https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=182509#p182509 Wynik na skrajnych pinach J5 to około 11.86V. Sterownik ten nie reaguje na otwarcie czy zamknięcie bramy. Stan bramy w aplikacji supla nie zmienia się. Testowałem na najnowszym software @veeroos.
Także jeśli sterownik z punktu 3 reaguje na napięcia od 19V-38V to tu raczej jest przyczyna.
@Mmof wspominałeś, że może wystarczy dołożyć rezystor. Chętnie przetestuję w wolnej chwili. Tylko powiedz jaki rezystor i gdzie konkretnie go podłączyć. Dodam, że jeśli na jednym z pinów było napięcie około 11.86V to na skrajnym było (minus) -0.71V. I odwrotnie. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 