Czujnik SHTC1 napięcie zasilania

Ozone
Posts: 3
Joined: Thu Sep 12, 2024 2:55 pm

Post

Cześć,
Prośba o podpowiedź w temacie czujników.
W tym opisie jest info że można podłączyć czujnik SHTC1
https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... dzenia-i2c

SHTC1
Zakres pomiarów temperatury od -40°C do 120°C z dokładnością 0,3°C
Zakres pomiarów wilgotności od 0% do 100% z dokładnością 3%

Pojawia się jednak "chyba problem" bo w nocie jest info że czujnik może być zasilany max 2,16 V
https://www.tme.eu/Document/19a83393e2a ... _SHTC1.pdf

Czy czujnik nie zostanie uszkodzony kiedy podłączę go do ESP32 ?

Ew co jest sprawdzonego z tej serii SHTxxxx (nie za miliony monet)
Ciekawi mnie jaki jest czujnik w module THW "Zamela"

ps.myślałem o SHTC3 tam jest "bezpieczne zasilanie" jednak nie wiem czy Supla go zobaczy ?
Zibi
Posts: 646
Joined: Wed Jul 31, 2019 9:20 am
Location: Białogard

Post

Zastosuj sht30/31 są bardzo dobre i mają szerszy zakres pracy napięć. Bez problemu podłączysz to ESP.