Centrala Came ZL65 oraz moduł Nice wi-fi SBP-01

Sterowniki bramowe i osłonowe
Alienone
Posts: 3
Joined: Sun Sep 15, 2024 12:51 pm

Post

Mam problem z ikoną sygnalizującą stan otwarcia /zamknięcia bramy .
Moduł podpięty analogicznie jak ZAMEL SBW-02
A1 - 10
A2 - 11
11 - 2
14 - 7
IN1 - 5
Funkcję F10 ustawiona na 0
proszę o poradę jak to zrobić , z góry dziękuje za każdą informacje
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Bez dodatkowego przekaźnika może nie zadziałać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Alienone
Posts: 3
Joined: Sun Sep 15, 2024 12:51 pm

Post

Można przybliżyć temat z przekaźnikiem , gdzie go wstawić ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź najpierw multimetrem jak się zachowuje wyjście 10,5. Jeśli pojawia się tam napięcie w zależności od otwarcia bramy to wtedy:

https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... f35990fffe


Came 10 - Przekaźnik 85
Came 5 - Przekaźnik 86
A2 - Przekaźnik 30
IN1 - Przekaźnik 87 lub 87a
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Alienone
Posts: 3
Joined: Sun Sep 15, 2024 12:51 pm

Post

Wyłącznik krańcowy od A1 do INI1 załatwił temat

Return to “Nice Wi-Fi”