Kalibracja modułu

Sterownik rolet
addaniel
Posts: 27
Joined: Sun Jan 21, 2018 11:49 am

Post

A jak dokonac ponownej kalibracji w aplikacji?? Jak najszybciej zmienic stan - obecnie w aplikacji pokazuje ze roleta jest otwarta a faktycznie jest zamknieta?? i odwrotnie?
User avatar
pzygmunt
Posts: 19233
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Przypadkiem nie masz odwrotnie silnika podłączonego ?
addaniel
Posts: 27
Joined: Sun Jan 21, 2018 11:49 am

Post

Ogólnie już doszedłem do tego - przyczyna - faktycznie odwrócone zasilanie 2-óch silników rolety i dodatkowo zamienione przewody w wyłączniku.
User avatar
Lukaszenkog
Posts: 8
Joined: Sat Apr 11, 2020 7:46 am

Post

Cześć,
sorry za odkopanie starego tematu, ale lepsze to niż tworzenie nowego.
Wczoraj podłączyłem SRW-01 do jednej rolety i mam problem jak kolega wyżej - roleta po ustawieniu na grafice w apce 50% zasłania światło okna na 70%. Zapewne wynika to z tego, że czas zmierzony stoperem to czas zasłaniania rolety do parapetu (między panelami rolety widać jeszcze światło słoneczne) + dodatkowe kilka sekund na domknięcie paneli (całkowite przysłonięcie światła słonecznego). Czas ten to u mnie 22 sekundy i jest to czas od pełnego odsłonięcia/zasłonięcia rolety do załączenia się krańcówki przy pełnym otwarciu/zasłonięciu rolety. I teraz pytanie co zrobiłem źle:
a) źle zmierzyłem czas? Mogę co prawda zmierzyć czas do momentu dotarcia rolety do parapetu, ale nie jest to jednoznaczne z pełnym zamknięciem rolety
b) źle skalibrowałem.
Pytanie kolejne - jeżeli b) to jak wejść powtórnie w tryb kalibracji i jak ją przeprowadzić właściwie? Podane powyżej oba sposoby nie przenoszą mnie w tryb kalibracji.
Dzięki za pomoc.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19233
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Aby zmienić czas nie musisz przełączać modułu w tryb konfiguracji.
Wystarczy jak wprowadzisz nowy czas na cloud.supla.org.
22 sek. to bardzo dużo jak na samo domknięcie rolety.
Dopiero jak wprowadzimy możliwość określenia czasu domknięcia to wizualizacja będzie się pokrywać z
tym co jest w rzeczywistości.
User avatar
Lukaszenkog
Posts: 8
Joined: Sat Apr 11, 2020 7:46 am

Post

OK, dzięki za wyjaśnienie. Zmierzę czas zamknięcia/otwarcia do samego parapetu i tak będzie działać na razie.
Dopiero jak wprowadzimy możliwość określenia czasu domknięcia to wizualizacja będzie się pokrywać z
tym co jest w rzeczywistości.
Taka funkcjonalność, kiedy się pojawi, zostaje zaczytana do modułów SRW-01 automatycznie w postaci zaktualizowanego firmware? Moduły same sprawdzają aktualizacje? Wiadomo mniej więcej kiedy taka funkcjonalność się pojawi?
Pozdr.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19233
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Jedna z kolejnych wersji zaraz po wprowadzeniu v2.4. Możliwe, że w v2.4.1.
Aktualizacja SRW nie będzie wymagana
marith
Posts: 21
Joined: Mon Apr 06, 2020 1:42 pm

Post

Jak najlepiej skalibrować moduł.
Niestety wprowadziłem czasy otwierania i zamykania ale nie zgadzają się one z % otwarciem w aplikacji...

Zmierzyłem czas od krańcówki do krańcówki i wyszło ok 23sek przy zamykaniu oraz ok. 29sek. przy otwieraniu.
Teraz gdy z poziomu 0 chcę obniżyć do 50% to w rzeczywistości jest na jakiś 60-65%.

Od których momentów najlepiej kalibrować? Już tracę nerwy do tego...
User avatar
pzygmunt
Posts: 19233
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Skalibruj do końca. Roleta ma jeszcze domknięcie. Jak dodamy możliwość określenia czasu samego domknięcia to będziesz widział poprawnie wizualizację w aplikacji.
marith
Posts: 21
Joined: Mon Apr 06, 2020 1:42 pm

Post

Czyli od krawędzi do krawędzi? Czy krańcówki do krańcówki? Bo jak pisałem wówczas nie wychodzi.

Return to “ZAMEL SRW-01”