Witam mam taki problem, u klienta zamontowałem heat monitor heater controller i radiator controller. Problem pojawia sie w tedy kiedy ustawie w rekacjach heat monitora zrodło ciepła jako heater controller i tak samo ustawie w radiator controler w tedy rozłącza heater controler , swieci w supli na czerwono. Wystarczy że że w głowicy usunę reakcje i wszysko wraca do normy. Dodam jeszcze że na moim testwym zestawie wszystko działa tak jak pwinno, albo mi załacza heat monitor albo radiator controller
Próbowalismy z panem waldkiem z auratona to jakoś ogarnąć ale wydaje się że jest jakiś problem z softem supli.
Rozłącza heater controler
-
Studzien
- Posts: 100
- Joined: Sun Dec 31, 2023 5:33 pm
Bramka produkcyjna jest u klienta a ja mam testową i na mojej wszystko działa tak jak powinno. Wersja opr. Bramki produkcyjnej to 24.10.06
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Proponuję zacząć od aktualizacji tej bramki do wersji 24.11. Abym mógł udostępnić aktualizację to potrzebuję otrzymać na priv-a adres email konta cloud klienta. Doprecyzuj też proszę o co chodzi z "Reakcjami". Pytam ponieważ przekaźnik źródła ciepła wskazuje się w sekcji "Zachowanie", a nie w reakcjach.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
To jest celowe zachowanie.Studzien wrote: Thu Nov 14, 2024 12:08 pm Witam mam taki problem, u klienta zamontowałem heat monitor heater controller i radiator controller. Problem pojawia sie w tedy kiedy ustawie w rekacjach heat monitora zrodło ciepła jako heater controller i tak samo ustawie w radiator controler w tedy rozłącza heater controler , swieci w supli na czerwono. Wystarczy że że w głowicy usunę reakcje i wszysko wraca do normy. Dodam jeszcze że na moim testwym zestawie wszystko działa tak jak pwinno, albo mi załacza heat monitor albo radiator controller
Próbowalismy z panem waldkiem z auratona to jakoś ogarnąć ale wydaje się że jest jakiś problem z softem supli.
HC może działać jako termostat, który samodzielnie steruje swoim wyjściem LUB jako włącznik pieca dla innego termostatu.
Gdy ustawi się w HM włącznik źródła ciepła na HC, to termostat HC robi się offline (a dokładniej jest to stan "online, ale niedostępny" - tylko czekamy na aktualizację Clouda i apek, które ten stan poprawnie pokażą)
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Studzien
- Posts: 100
- Joined: Sun Dec 31, 2023 5:33 pm
Tylko że HC wtedy sie losowo załacza i wyłacza.
-
Studzien
- Posts: 100
- Joined: Sun Dec 31, 2023 5:33 pm
Chodzi o przekaznik załacza sie i rozłącza kiedy mu pasuje l
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Jeśli HC ustawisz jako "włącznik źródła ciepła" dla Głowicy RC, to przekaźnik w HC będzie się załączał, gdy głowica otworzy się powyżej 0% i zgłosi "grzanie".
Natomiast wyłączy się, gdy Głowica wróci do 0%.
Oczywiście dla większej ilości Głowic to będzie działało tak, że przynajmniej jedna musi zgłaszać grzanie, aby przekaźnik się włączał.
Jeśli tutaj działa coś inaczej, to opisz dokładnie co się dzieje. Jeśli jest tam jakiś problem, to go poprawimy
.
Jaką wersję softu masz na Boxie?
Natomiast wyłączy się, gdy Głowica wróci do 0%.
Oczywiście dla większej ilości Głowic to będzie działało tak, że przynajmniej jedna musi zgłaszać grzanie, aby przekaźnik się włączał.
Jeśli tutaj działa coś inaczej, to opisz dokładnie co się dzieje. Jeśli jest tam jakiś problem, to go poprawimy
Jaką wersję softu masz na Boxie?