Podłączenie sterownika do napędu bramy
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Podłączanie sterowników zasilanych 230V do automatyki bramowej to nie jest dobry pomysł. Pójdzie przebicie to w najlepszym wypadku spalisz automatykę bramy. W najgorszym kogoś zabije.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
djalex
- Posts: 1226
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Z tym przebiciem to nie do końca tak jest. Siłowniki w większości napędów są na 230v i nie stanowi to zagrożenia.pzygmunt wrote: Fri Nov 15, 2024 4:36 pm Podłączanie sterowników zasilanych 230V do automatyki bramowej to nie jest dobry pomysł. Pójdzie przebicie to w najlepszym wypadku spalisz automatykę bramy. W najgorszym kogoś zabije.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Tak ale są projektowane do pracy w warunkach zewnętrznych. To urządzenie nie. Mieliśmy już tu przypadek, że przerabiany Sonoff na "bezpotencjałowy" czyli taki z przeciętą płytką uszkodził komuś automatykę. Dobrze, że tylko na tym się skończyło.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Tutaj mamy urządzenie, za którym stoi polska firma, jest CE, i nadruk że to jest urządzenie do sterowania bramą.
Jedyny potencjalny problem, do którego można się przyczepić, to ewentualna zmiana softu na Suplę, choć nie wiadomo, czy Raf54 to przerabia na Suplę, czy tylko pyta o podłączenie (bo forum Supli to największy w całym internecie zbiór informacji o tym jak podłączać bramy do tego typu sterowników
).
Także teoretycznie możemy zaufać producentowi, że to urządzenie ma zachowane odpowiednie normy i wymaganą separację między 230 V, a złączami podłączonymi do bramy.
Oczywiście to producent tutaj jest gwarantem powyższych zapewnień, a nie nasze wypowiedzi na forum
Jedyny potencjalny problem, do którego można się przyczepić, to ewentualna zmiana softu na Suplę, choć nie wiadomo, czy Raf54 to przerabia na Suplę, czy tylko pyta o podłączenie (bo forum Supli to największy w całym internecie zbiór informacji o tym jak podłączać bramy do tego typu sterowników
Także teoretycznie możemy zaufać producentowi, że to urządzenie ma zachowane odpowiednie normy i wymaganą separację między 230 V, a złączami podłączonymi do bramy.
Oczywiście to producent tutaj jest gwarantem powyższych zapewnień, a nie nasze wypowiedzi na forum
Najlepsze suple dla Twojego domu 