Siema. Mam taki problem... otóż podmieniłem jeden z modułów na sonoffa mini r2 i wszystko praktycznie śmiga poza przyciskiem monostabilnym.
Sprawdzałem wszystko od konfiguracji po ciągłość przewodu od S1-
>pzycisk->S2 (jest) a przycisk nadal nie dziala. Zwarcie na krótko zmienia stan przekaznika.
Mial ktoś podobny problem?
Sonoff Mini R2 - problem z przełącznikiem
-
local
- Posts: 545
- Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Przycisk bez podświetlenia? Rodzaj przycisku zgodny z ustawieniem w Supla?local wrote: Mon Nov 18, 2024 6:11 am Siema. Mam taki problem... otóż podmieniłem jeden z modułów na sonoffa mini r2 i wszystko praktycznie śmiga poza przyciskiem monostabilnym.
Sprawdzałem wszystko od konfiguracji po ciągłość przewodu od S1-
>pzycisk->S2 (jest) a przycisk nadal nie dziala. Zwarcie na krótko zmienia stan przekaznika.
Mial ktoś podobny problem?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
local
- Posts: 545
- Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am
Tak bez. Co do ustawień to jakie by nie były po zmianie staniu przycisku przekaznik powinien zmienić swój stan a tu cisza.
Last edited by local on Mon Nov 18, 2024 7:04 am, edited 1 time in total.
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Masz w opcjach przycisku zaznaczona odwróconą logikę? Odznacz i sprawdź. Piszesz że, zwierając na krótko przewody od przycisku to działa ok więc może coś z samym przyciskiem sprawdź go miernikiem czy naciskając zamyka odwód.
-
local
- Posts: 545
- Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am
Teoretycznie tak ale nic poza module nie było zmieniane. Odwrócona logika ? Raczej nie jest to problem bo skoro zwarcie styków dziala?
Jedynie co przychodzi mi do głowy to zbyt długi przewód...? Jest jakiś limit ?
Jedynie co przychodzi mi do głowy to zbyt długi przewód...? Jest jakiś limit ?
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Tam jest niski potencjał, więc w teorii jakiś limit jest. Pytanie o jakiej długości mowa?local wrote: Mon Nov 18, 2024 7:20 am Teoretycznie tak ale nic poza module nie było zmieniane. Odwrócona logika ? Raczej nie jest to problem bo skoro zwarcie styków dziala?
Jedynie co przychodzi mi do głowy to zbyt długi przewód...? Jest jakiś limit ?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
local
- Posts: 545
- Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am
Na oko ok. 15m (do przełącznika 7,5m). 3x1,5mm2 YDYp.
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
-
rasz
- Posts: 21
- Joined: Tue Nov 12, 2024 7:38 pm
Tam jest niski potencjał, ale też i bardzo mały prąd więc spadek napięcia nie powinien stanowić problemu, szczególnie na takiej małej odległości i przewodzie 1.5mm2. U mnie taki Sonoff działa z przyciskiem na ok. 25m w jedną stronę i to na skrętce, gdzie jest o wiele mniejszy przekrój żyły.
A jak zwierasz ten przewód 1,5mm2 bez przycisku, to działa?
Ja bym upewnił się jeszcze czy:
1. W GUI pod przyciskiem jest zaznaczony wewnętrzny pull-up
2. Napięcie między zaciskami S1 i S2 powinno wynosić ok 3,3V - kiedy przycisk nie jest wciśnięty, a gdy jest wciśnięty to powinno mniej niż 0,8V.
3. Sprawdziłbym też czy przewód nie ma zawyżonej rezystancji - mało prawdopodobne, ale może gdzieś przewód jest uszkodzony czy coś
4. Może przycisk jest podświetlany i obwód zamyka się przez diodę podświetlenia, i przez to przycisk nie reaguje.
A jak zwierasz ten przewód 1,5mm2 bez przycisku, to działa?
Ja bym upewnił się jeszcze czy:
1. W GUI pod przyciskiem jest zaznaczony wewnętrzny pull-up
2. Napięcie między zaciskami S1 i S2 powinno wynosić ok 3,3V - kiedy przycisk nie jest wciśnięty, a gdy jest wciśnięty to powinno mniej niż 0,8V.
3. Sprawdziłbym też czy przewód nie ma zawyżonej rezystancji - mało prawdopodobne, ale może gdzieś przewód jest uszkodzony czy coś
4. Może przycisk jest podświetlany i obwód zamyka się przez diodę podświetlenia, i przez to przycisk nie reaguje.