Sbw02 problem czujnika pozycji

Grzegorz_P
Posts: 26
Joined: Sat Jan 27, 2024 8:17 am
Been thanked: 1 time

Post

Przy zamkniętej ikona brama zamknięta
Czyli ok
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Pokaż podłączenie SBW. Sprawdź multimetrem co się dzieje na wejściu IN w zależności od pozycji bramy.
Pokaż ustawienia czujnika otwarcia z clouda.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Grzegorz_P
Posts: 26
Joined: Sat Jan 27, 2024 8:17 am
Been thanked: 1 time

Post

1
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Grzegorz_P
Posts: 26
Joined: Sat Jan 27, 2024 8:17 am
Been thanked: 1 time

Post

2
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Grzegorz_P
Posts: 26
Joined: Sat Jan 27, 2024 8:17 am
Been thanked: 1 time

Post

To jak jest zamknieta
Grzegorz_P
Posts: 26
Joined: Sat Jan 27, 2024 8:17 am
Been thanked: 1 time

Post

To gdy otwarta
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Grzegorz_P
Posts: 26
Joined: Sat Jan 27, 2024 8:17 am
Been thanked: 1 time

Post

W trakcie otwierania ikona stanu jest Brama Otwarta
Czyli ok
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Zdjęcie trochę niewyraźne, ale obstawiam, że Twój napęd ma fabryczne krańcówki magnetyczne i na obu końcach listwy zębatej masz magnesy, więc dołożony do SBW kontaktron jest zwierany przy zamknięciu prawidłowo, kiedy brama ruszy jest stan otwarty poprawny bo żaden z fabrycznych magnesów go nie zwiera, a przy pełnym otwarciu znowu zwiera go magnes, tym razem ten z drugiego końca listwy zębatej i stąd ten niepoprawny stan.
Grzegorz_P
Posts: 26
Joined: Sat Jan 27, 2024 8:17 am
Been thanked: 1 time

Post

Mam tak od ponad dwóch lat i wszystko było OK. Ale od nie wiem dwóch dni taki problem. Jedną rzecz co zrobiłem to zrobiłem reakcję, czyli chciałem powiadomienie na otwarcie i zamknięcie bramy i właśnie wystąpił ten błąd
Bardzo dziwna sytuacja.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Reakcja nie ma na to wpływu. Może teraz po prostu zauważyłeś, że jest coś nie tak. Odłącz kontaktron i podłącz do niego multimetr ustawiony na detekcję zwarcia. Sprawdź jak się zachowuje przy otwartej i zamkniętej bramie. Później zrób testy na krótko zwierając A1 do IN1/2.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-02”