Tak.Robert Błaszczak wrote: Fri Dec 20, 2024 8:34 pm Tomek, czy tam masz centralkę (płytę elektroniki) CAME ZN7?
samoczynne otwieranie zamykanie zmiana stanu
-
tomekj
- Posts: 24
- Joined: Wed Jan 22, 2020 12:43 pm
- Location: Rawicz
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Nie chciałem Ciebie urazić. Trafiam na różnych ludzi i różne przypadki z różnymi intencjami i podejściem. Napisałeś, że dzieje się tak w trzech przypadkach. Jeden byłby bardziej prawdopodobny niż 3 ale.... Oczywiście wszystko jest możliwe i nawet jakaś dziwna wadliwa seria. Do SBW podchodzimy bardzo rygorystycznie z natury rzeczy, a zaprezentowana na filmie diagnostyka nie za wiele wnosi i daje więcej pytań niż odpowiedzi. Biorąc pod uwagę jak wrażliwego obszaru dotykamy to być może w sposób przewrażliwiony podszedłem do tego jak problem został przedstawiony. Może to zmęczenie, a może to covid, który mnie męczy od kilku dni. Jeśli poczułeś się urażony to jeszcze raz przepraszam.tomekj wrote: Fri Dec 20, 2024 8:29 pm jeśli myślisz, że jestem przysłowiowym piekarzem - to się mylisz.
PS. Kiedyś miałem przypadek z dziwnie zachowującą się szafą serwerową, a innym razem w przesterowanym kanałem Video pomiędzy dekoderem, a rzutnikiem. W obu przypadku dziwne zachowanie wiązało się z brakiem uziemienia przy zasilaniu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
tomekj
- Posts: 24
- Joined: Wed Jan 22, 2020 12:43 pm
- Location: Rawicz
Ok, nie ma problemu - nie ma mam urazy. Tak przy okazji - życzę powrotu do zdrowia- , bo kto nam będzie wykłady dawałpzygmunt wrote: Fri Dec 20, 2024 9:16 pmNie chciałem Ciebie urazić. Trafiam na różnych ludzi i różne przypadki z różnymi intencjami i podejściem. Napisałeś, że dzieje się tak w trzech przypadkach. Jeden byłby bardziej prawdopodobny niż 3 ale.... Oczywiście wszystko jest możliwe i nawet jakaś dziwna wadliwa seria. Do SBW podchodzimy bardzo rygorystycznie z natury rzeczy, a zaprezentowana na filmie diagnostyka nie za wiele wnosi i daje więcej pytań niż odpowiedzi. Biorąc pod uwagę jak wrażliwego obszaru dotykamy to być może w sposób przewrażliwiony podszedłem do tego jak problem został przedstawiony. Może to zmęczenie, a może to covid, który mnie męczy od kilku dni. Jeśli poczułeś się urażony to jeszcze raz przepraszam.tomekj wrote: Fri Dec 20, 2024 8:29 pm jeśli myślisz, że jestem przysłowiowym piekarzem - to się mylisz.
PS. Kiedyś miałem przypadek z dziwnie zachowującą się szafą serwerową, a innym razem w przesterowanym kanałem Video pomiędzy dekoderem, a rzutnikiem. W obu przypadku dziwne zachowanie wiązało się z brakiem uziemienia przy zasilaniu.
- tak w ramach podsumowania i przypomnienia: przed każdym montażem sprawdzam sobie działanie i ustawienia, konfigurację cloud`a na "sucho" w domu - zawsze używałem zasilacza 12V DC - wszystko było ok.
W instrukcji obsługi do płyty tego CAME było napisane na schematach "+ i -" jak i również w dalszej części "AC/DC" - na pierwszy rzut oka przyjąłem, że mam do czynienia z 24V DC. Dopiero po tych cyrkach gdzieś wyczytałem że producent mini oznaczenia "+ i -" stosuje napięcie AC 24V - i to było moim przypuszczeniem, że to wina napięcia przemiennego. Dlatego nawiązałem, "że co by było w samochodach .." (ale tam jest napięcie stałe więc w teorii problem ten nie wystąpi).
Jeden ze sterowników zamontowałem na luźnych przewodach i od prawie 2 tygodni jest spokój - ale to nie daje mi spokoju - czekam, aż znajomy zadzwoni i mi powie: "bierz mi to ...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
SBW może być zasilanie z AC lub DC. Nie ma to znaczenia. Znaczenie mają prąd i napięcie ale w żadnym wypadku nie powinno mieć to wpływu na takie zachowanie.
Na wyjściach zasilających z tej centrali jest AC gdy jest zasilana z sieci. DC jeśli z akumulatora.
Możesz wykonać jeszcze kilka testów ?
Test 1.
Odłącz przewód od 11 ale przyklej go taśmą do obudowy SBW tak aby przy stukaniu nadal drgał.
Postukaj i zaobserwuj co się dzieje.
Jeśli brama przestała się otwierać przejdź do testu 2.
Test 2.
Podłącz z powrotem przewód do 11.
Odłącz od 14 i przyklej taśmą do obudowy.
Postukaj i zaobserwuj co się dzieje.
Jeśli brama przestała się otwierać przejdź do testu 3.
Test 3.
Odłącz przewody od 11 i 14.
Podłącz w to miejsce multimetr ustawiony na detekcję zwarcia.
Postukaj i zaobserwuj co się dzieje.
Jeśli multimetr sygnalizuje zwarcie przejdź do testu nr 4.
Test 4.
Odłącz przewody od A1,A2,IN1.
Postukaj i obserwuj czy multimetr nadal sygnalizuje zwarcie.
Na wyjściach zasilających z tej centrali jest AC gdy jest zasilana z sieci. DC jeśli z akumulatora.
Możesz wykonać jeszcze kilka testów ?
Test 1.
Odłącz przewód od 11 ale przyklej go taśmą do obudowy SBW tak aby przy stukaniu nadal drgał.
Postukaj i zaobserwuj co się dzieje.
Jeśli brama przestała się otwierać przejdź do testu 2.
Test 2.
Podłącz z powrotem przewód do 11.
Odłącz od 14 i przyklej taśmą do obudowy.
Postukaj i zaobserwuj co się dzieje.
Jeśli brama przestała się otwierać przejdź do testu 3.
Test 3.
Odłącz przewody od 11 i 14.
Podłącz w to miejsce multimetr ustawiony na detekcję zwarcia.
Postukaj i zaobserwuj co się dzieje.
Jeśli multimetr sygnalizuje zwarcie przejdź do testu nr 4.
Test 4.
Odłącz przewody od A1,A2,IN1.
Postukaj i obserwuj czy multimetr nadal sygnalizuje zwarcie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.