HATO 50 S 400V

przemo1166
Posts: 3
Joined: Sun Jan 05, 2025 1:20 pm

Post

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA STROWANIA WIFI DO BRAMY HATO 50 S 400V
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SUPLA.... Nareszcie w domu.
przemo1166
Posts: 3
Joined: Sun Jan 05, 2025 1:20 pm

Post

tak
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 12V
A2 - CO
11 - S
14 - K

Na własną odpowiedzialność możesz spróbować podłączyć IN1 pod CL lub OP ale może to zakłócić działanie napędu.
Są użytkownicy, którzy wpięli się w krańcówki (inne napędy) i twierdzą, że wszystko działa poprawnie.

Jeśli nie podejmiesz ryzyka to:
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron.
SUPLA.... Nareszcie w domu.