Dzień dobry.
Podłączyłem do GKW 01 sondę temperatury NTC 03. Problem polega na tym że nie widzę temperatury z tej sondy. Wszystko jest podłączone poprawnie. Użyłem przewodu 2x0,75 mm2 pomiędzy GKW 01 a NTC 03 o długości około 6m. Czy o czymś zapomniałem?
GKW 01+ NTC-03
-
Romanus83
- Posts: 6
- Joined: Mon Oct 02, 2023 1:50 pm
Trafna diagnoza. sonda była uszkodzona. Po podłączeniu na multimetrze nie było żadnych wskazań. Kupiłem drugi NTC, zmierzyłem rezystancję i po sprawdzeniu podłączyłem. Wszystko działa. Dziękuję za pomoc.Mirosław F. wrote: Fri Jan 17, 2025 9:59 am Masz może multimetr? Wyjmij sondę NTC i zmierz rezystancję.. Stawiam na uszkodzenie sondy.
-
rajmundwojcik
- Posts: 15
- Joined: Mon Oct 27, 2025 7:45 pm
A takie pytanie - jak ustawić czujnik dodatkowy jako tek który będzie sterował termostatem?
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Ustaw go jako termometr główny w Cloud.rajmundwojcik wrote: Mon Nov 17, 2025 7:11 pm A takie pytanie - jak ustawić czujnik dodatkowy jako tek który będzie sterował termostatem?
Do czego tego potrzebujesz?
Najlepsze suple dla Twojego domu 