konfiguracja Heater Controller jako sterownik pompy obiegowej

User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

Pierwsza instalacja supli z Auraton za mną.
Podłogówka, 2 x bramka, 2x Floor Controller, 9 termostatów.

Ponieważ pompy obiegowe do 2 rozdzielaczy podłogowych zamotowane są w kotłowni a nie ma położonego przewodu pomiędzy rozdzielaczami podłogówki a kotłowną do sterowania pracą pomp obiegowych użyłem 2 szt Heater controller.

skonfigurowałem je tak (wyłączyłem termostat i termometr, zostawiłem przekaźnik - nazwałem go POMPA

Image

no i teraz w ustawieniach każdej ze stref (1-8) we Floor Heating Controller w sekcji "zachowanie" chciałem wskazać ten kanał (przekaźnik) o nazwie POMPA jako "włącznik pompy"
Ale nie mogę - tam mi nie znajduje do wyboru kanału "pompa".
mogę to zrobić w sekcji "włącznik źródła ciepła"

Image
A Heater Controller.png
Działać działa....ale włącza pompę od razu gdy termostat wyśle sygnał grzania. A powinien poczekać 3 minuty, zeby sie otworzyły zawory wody.
Jak zrobić zby przekaźnik włączał się ze zwłoką?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Zmień mu funkcję a nie nazwę :) wtedy będziesz mógł ustawić jako pompę.
Tylko listwa fhc ma wbudowany mechanizm startowania z opóźnieniem.
Był pomysł dodania takiej funkcji, ale nie było czasu na realizację
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

dzięki - faktycznie nie zauważyłem ze można zmienić funkcję.
ale jeśłi dobrze rozumiem niczego to nie zmieni? nie ma tam zaszytej zwłoki czasowej?
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

flowerek wrote: Sun Feb 02, 2025 6:31 pm dzięki - faktycznie nie zauważyłem ze można zmienić funkcję.
ale jeśłi dobrze rozumiem niczego to nie zmieni? nie ma tam zaszytej zwłoki czasowej?
Nie ma
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

Rzadki przypadek że pompy tloczace są poza rozdzielaczem podłogowym i nie ma okablowanie ale się zdarza

Warto dodać jak będziecie mieć chwilę czasu.
Hydraulik by mnie pognał gdyby wiedział że może się zdarzyć ze pompa będzie pracowała przy zamkniętych przepływach- na szczęście max 1.5-2 min bo tyle trwa otwarcie zawory termoelektrycznego pętli
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
[email protected]
Posts: 1585
Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times

Post

flowerek wrote: Sun Feb 02, 2025 7:34 pm Rzadki przypadek że pompy tloczace są poza rozdzielaczem podłogowym i nie ma okablowanie ale się zdarza

Warto dodać jak będziecie mieć chwilę czasu.
Hydraulik by mnie pognał gdyby wiedział że może się zdarzyć ze pompa będzie pracowała przy zamkniętych przepływach- na szczęście max 1.5-2 min bo tyle trwa otwarcie zawory termoelektrycznego pętli
Off top: pewnie jakiś zestaw Afriso zawory z pompami ? Bo jak tak to nie taki rzadki 😉

Robisz tylko automatyzacje czy generalnie ogrzewanie ? Bo miałbym kilka pytań jak ogrzewania
Sekai
Posts: 23
Joined: Sat Jan 04, 2025 6:25 am

Post

Ja jakiś czas już tak mam ustawione i nie zwróciłem uwagi że nie ma zwłoki czasowej.... Jest możliwość ustawienia zwłoki czasowej ?
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

[email protected] wrote: Sun Feb 02, 2025 8:07 pm
flowerek wrote: Sun Feb 02, 2025 7:34 pm Rzadki przypadek że pompy tloczace są poza rozdzielaczem podłogowym i nie ma okablowanie ale się zdarza

Warto dodać jak będziecie mieć chwilę czasu.
Hydraulik by mnie pognał gdyby wiedział że może się zdarzyć ze pompa będzie pracowała przy zamkniętych przepływach- na szczęście max 1.5-2 min bo tyle trwa otwarcie zawory termoelektrycznego pętli
Off top: pewnie jakiś zestaw Afriso zawory z pompami ? Bo jak tak to nie taki rzadki 😉

Robisz tylko automatyzacje czy generalnie ogrzewanie ? Bo miałbym kilka pytań jak ogrzewania
akurat DEFRO a nie AFRISO ale tak zestaw :)
robię tylko automatyzację. hudraukik to jestem raczej amator :)
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

Sekai wrote: Mon Feb 03, 2025 6:26 am Ja jakiś czas już tak mam ustawione i nie zwróciłem uwagi że nie ma zwłoki czasowej.... Jest możliwość ustawienia zwłoki czasowej ?
no wyżej masz info od kolego @klew - na ten moment nie ma zwłoki w Heater Controller. tylko listwa floor na przekaźniku ma zwłokę - ale to trzeba podłączyć kablowo albo zamiast heater controller użyć mostu bezprzewodowego typu
https://afriso.pl/katalog-produktow-sal ... przewodowy
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

flowerek wrote: Sun Feb 02, 2025 7:34 pm Rzadki przypadek że pompy tloczace są poza rozdzielaczem podłogowym i nie ma okablowanie ale się zdarza

Warto dodać jak będziecie mieć chwilę czasu.
Hydraulik by mnie pognał gdyby wiedział że może się zdarzyć ze pompa będzie pracowała przy zamkniętych przepływach- na szczęście max 1.5-2 min bo tyle trwa otwarcie zawory termoelektrycznego pętli
Aktualnie FHC włącza pompę i piec z opóźnieniem 3 min. Dodatkowo WYŁĄCZA pompę i piec też z opóźnieniem 3 min.
Więc jeśli zawory zamkną się szybicej, to zwłoka przy zamykaniu może generować taki sam problem jak brak zwłoki przy otwieraniu, tak?