w zasadzie takklew wrote: Mon Feb 03, 2025 11:14 amAktualnie FHC włącza pompę i piec z opóźnieniem 3 min. Dodatkowo WYŁĄCZA pompę i piec też z opóźnieniem 3 min.flowerek wrote: Sun Feb 02, 2025 7:34 pm Rzadki przypadek że pompy tloczace są poza rozdzielaczem podłogowym i nie ma okablowanie ale się zdarza
Warto dodać jak będziecie mieć chwilę czasu.
Hydraulik by mnie pognał gdyby wiedział że może się zdarzyć ze pompa będzie pracowała przy zamkniętych przepływach- na szczęście max 1.5-2 min bo tyle trwa otwarcie zawory termoelektrycznego pętli
Więc jeśli zawory zamkną się szybicej, to zwłoka przy zamykaniu może generować taki sam problem jak brak zwłoki przy otwieraniu, tak?

choć inne systemy (tech, salus) do ster ogrzewaniem działają tak, że
po wysłaniu sygnału do grzania jest zwłoka 3 min w uruchomieniu pompy (żeby się otworzyły zaworki) i zwłoka 3 min w starcie zródła ciepła (żeby nie grzało gdy jeszcze nie ma otwartych odbiorów)
bo zakończeniu wygnału do grzania żródło ciepła wyłączane jest od razu a pompa po 3 min żeby przetłoczyć jeszcze tą resztę ciepła z pieca (tak przynajmniej mówią na szkoleniach).
wszystko zależy w zasadzie od szybkości zadziałania (otwarcia/zamknięcia) zaworu termoeletrycznego a spotykam się z takimi które potrzebują 2.5-3 min (TECH, SALUS) i szybszymi ok. 1.5-2 minuty (AURATON).
Więc jak dla mnie to chyba trochę akademicka dyskusja - co się stanie jak przez powiedzmy 1-1.5 min pompa będzie pompowała na zamkniętych zaworach...pewno nic