rollershutter firmware
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Jakbyś mi tylko wyjaśnił te nowe ustawienia.
Pomimo ustawionych Low Level dla Relay 1 i 2 to przy załączeniu zasilaniu dalej GPIO13 stan wysoki (podświetlenie otwierania).
Sensory ustawione na RX normal close (chyba stan wysoki) po dotknięciu nie zatrzymuje (na programatorze dioda mi się zapala).
Klawisze mam jako monostabilne i wcześniej były z potrzymaniem, teraz zachowują się jak monostabilne - trzymam jedzie, zwalniam zatrzymuje.
Pozmieniam jeszcze niektóre ustawienia, może coś poprawię, bo popsuć toi już mi się udało (dotyki w ogóle mi nie działały
).
Pomimo ustawionych Low Level dla Relay 1 i 2 to przy załączeniu zasilaniu dalej GPIO13 stan wysoki (podświetlenie otwierania).
Sensory ustawione na RX normal close (chyba stan wysoki) po dotknięciu nie zatrzymuje (na programatorze dioda mi się zapala).
Klawisze mam jako monostabilne i wcześniej były z potrzymaniem, teraz zachowują się jak monostabilne - trzymam jedzie, zwalniam zatrzymuje.
Pozmieniam jeszcze niektóre ustawienia, może coś poprawię, bo popsuć toi już mi się udało (dotyki w ogóle mi nie działały
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Jak ustawie przyciski na bistabilne nie działają wcale 
Jak zamyka lub otwieram do końca i dotknę przeciwnego klawisza na włączniku jest już OK. Jest "stop" - chwila przerwy i załącza przeciwny kanał (no ale brak potrzymania u muszę trzymać palcem).
Jak zamyka lub otwieram do końca i dotknę przeciwnego klawisza na włączniku jest już OK. Jest "stop" - chwila przerwy i załącza przeciwny kanał (no ale brak potrzymania u muszę trzymać palcem).
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
-
Espablo
- Posts: 1754
- Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
- Location: Oświęcim
Poprzednia wersja obsługiwała przyciski bistabilne i dało się załączyć 2 przekaźniki na raz do sterowania roletami. Musiałem szybko zmienić tą kompilację na githubie z poprawnym dzialaniem przekaźników. No i przez przypadek wyszło nad czym pracuje
.
- LOW LEVEL nie jest jeszcze obslugiwany,
- Piny RX i TX jako wejścia także nie są jeszcze obslugiwane
- Bistabilne przyciski do obsługi rolet nie są obsługiwane w oryginalnym kodzie i dla tego nie działają w inCan-Easy. Chyba, że się mylę i jest inaczej ale to musi @pzygmunt stwierdzić.
- LOW LEVEL nie jest jeszcze obslugiwany,
- Piny RX i TX jako wejścia także nie są jeszcze obslugiwane
- Bistabilne przyciski do obsługi rolet nie są obsługiwane w oryginalnym kodzie i dla tego nie działają w inCan-Easy. Chyba, że się mylę i jest inaczej ale to musi @pzygmunt stwierdzić.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu.

-
Maniek913
- Posts: 594
- Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm
- Been thanked: 3 times
Zauważyłem jeszcze jeden błąd w w/w sofcie, mianowicie po zaniku zasilania lub resecie na GPIO13 utrzymuje się napięcie ok2,5V - ni to 0 ni to 1. Czasami to wystarcza do zadziałania przekaźnika, czasami nie, stan taki jest do momentu dowolnej reakcji (naciśnięcie dowolnego klawisza, czy to w aplikacji, czy sprzętowego)
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
U mnie stan wysoki pojawia się po podłączeniu zasilania (podświetla mi klawisz otwierania GPIO13), jak dam zamykanie to podświetla mi oba (dwa stany wysokie?) GPIO13 przechodzi w stan niski dopiero jak zwolnię przycisk zamykania.
Jutro mam wolne to złoże do kupy łącznik i może nagram filmik jak to wygląda.
Jutro mam wolne to złoże do kupy łącznik i może nagram filmik jak to wygląda.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Dziś wgrałem dedykowany firmware od Sławka i też po uruchomieniu jest stan wysoki na GPIO13.
Co najciekawsze jak zrestartuje ruter to przy łączeniu znowu pojawia się stan wyskoki na GPIO13.
Czyli gdzieś coś musi być zaszyte w firmware, skoro na firmware z różnych źródeł jest tak samo.
Co najciekawsze jak zrestartuje ruter to przy łączeniu znowu pojawia się stan wyskoki na GPIO13.
Czyli gdzieś coś musi być zaszyte w firmware, skoro na firmware z różnych źródeł jest tak samo.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
OK, po złożeniu do kupy chyba nie ma już stanu wysokiego na GPIO13.
A tak działa na Firmware od Sławka - jeszcze raz dzięki.
https://www.youtube.com/watch?v=T9sMXeHk5l8
Braknie tylko obsługi klawisza STOP, który jest na RX oraz jego podświetlenia po wduszeniu stop lub między przejściem góra <---> dół.
A tak działa na Firmware od Sławka - jeszcze raz dzięki.
https://www.youtube.com/watch?v=T9sMXeHk5l8
Braknie tylko obsługi klawisza STOP, który jest na RX oraz jego podświetlenia po wduszeniu stop lub między przejściem góra <---> dół.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/